半封闭螺杆制冷压缩机更换冷冻机油可根据如下步骤来进行操作:
1、检查冷水机或冷冻机的压缩机上有无装设有排气阀和回气阀,有则直接关闭这两个阀门。但一般地,压缩机上很少装有回气阀门的,那么,要先将制冷剂压缩在冷凝器中;(这个步骤是:关闭冷凝器制冷剂出口的角阀,启动机组使压缩机运行,注意观察低压压力表的读数,当读数快接近0值时关闭压缩机上的排气阀门,后关停冷水机或冷冻机组);
2、拆洗冷水机或冷冻机的压缩机上的油过滤器(它的位置是在压缩机下部,具体查看压缩机资料—用新冷冻油清洗并用氮气吹污干净;
3、旋开冷水机或冷冻机的压缩机上的放油孔将压缩机内的原污油排放出来,并用氮气从压缩机上的针阀接入,使压缩机腔内吹污干净;
4、重新装回油过滤器(网格);
5、在压缩机针阀上接管抽真空并在入油孔上接管沉入冷冻油桶内,这样,冷冻油就会被吸入压缩机内了,观察压缩机上的油镜视窗,当冷冻油加至要求的刻度位置(>2/3视窗),拆开加油管即可;
6、继续将真空抽至-1kg/cm2(负1公斤表压);
7、打开原先关闭的冷水机或冷冻机的压缩机上装设有排气阀和回气阀,或是冷凝器制冷剂出口的角阀和压缩机上的排气阀;
8、开启冷水机或冷冻机组运行,并加入适量的冷媒(观察高低压力表值和运行电流,达到正常即可)。