我用DC12v继电器,的常开点控制AC127V的电磁阀,继电器受电吸合,常开点闭合,电磁阀打开。

我用DC12v继电器,的常开点控制AC127V的电磁阀,继电器受电吸合,常开点闭合,电磁阀打开。工作一段时间后,当继电器断电,常开点却不恢复还是处于吸合状态,电磁阀也处于打开状态,无法关闭,请教是什么原因

继电器断电后,继电器的触点仍处于吸合状态下,说明问题在机电器上。
据你所述,继电器断电后,触点不能恢复。可能触点已被烧蚀粘连。看一下继电器的说明书上载明的触点容量是否太小。一般在继电器特性说明上有触点容量。DC......V/A;AC......V/......A;或者......VA;但往往指的是纯电阻负载下的容量。对于电感性负载的容量要比纯电阻负载下的容量小得多。电磁阀线圈是电感性负载。电磁阀线圈的工作电压和工作电流的乘积不要大于继电器触点容量的60%为宜。追问

你好,可以加你吗?谢谢

追答

你好。很愿意同你保持联系。因为我不玩QQ,对于我的QQ号总是记不住。也一直不打开QQ。你可以在知道栏目的”私信”上联系我。

我会经常关心”私信”新内容的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考