电气上有 电气间隙距离 和安全距离
电气间隙(相对相 相对地) 0.4kv及以下 2cm 10kv 12.5cm 20kv 18cm 电气行业标准
电气安全距离 (设备带电时) 10kv及以下 0.7m 20~35kv 1m 44kv 1.2m 电气工作注意安全距离
当然 电气设备安全间距和 安全距离 和现场环境还有一定关系 。比如 湿度 、温度 、设备负荷等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-12
10千伏0.7米再好的忘了,220.380安全距离很小的,基本不接触就不会有事。
第2个回答  2014-04-12
电气安全距离
为防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安全距离,简称间距。
间距的大小取决于电压的高低、设备的类型及安装的方式等因素。 间距大致可分为4 种:各种线路的间距;变配电设备的间距;各种用电设备的间距;检维修时的间距。
各种线路、变配电设备及各种用电设备的间距,在电力设计规范及相关资料中均有
明确而详细的规定。下面仅就检修时的间距简述如下。 为了防止人体接近带电体,必须保持足够的检修间距。
在低压操作中,人体或其所携带工具等与带电体的距离不应小于0.1m ;在高压无遮栏操作中,人体或其所携带工具与带电体之间的最小距离不应小于下列数值:
10kV 及以下 0.7m 20 ~35kV 1m
当不足上述距离时,应装设临时遮栏,并应符合相关要求。用绝缘杆操作时,上述距离可减为
10kV 及以下 0.4m 35kV 0.6m
在线路上工作时,人体或其携带工具等与临近带电线路的最小距离不应小于下列数值:
10kV 及以下 1.0m
35kV 2.5m 不足上述距离时,临近的线路应当停电。
用水冲洗时,小型喷嘴与带电体之间的最小距离不应小于下列数值: 10kV 及以下 0.4m
工作中使用喷灯或气焊时,火焰不得喷向带电体。火焰与带电体的最小距离不得小于下列数值:
10kV 及以下 1.5m 35kV 3m
在架空线路附近进行起重工作时,起重机具 (包括被吊物) 与线路导线之间的最小距离可参考下表所列数值。
起重机具与线路导线的最小距离
电压/kV 以下
10 35
距离/m 1.5 2
相似回答