欧姆龙C200HE的PLC的内部继电器编号应该如何编写?谢谢

我看程序里有30.00或者70.00,有的甚至100.00,这是怎么回事呀?内部继电器吗?详细一点,那欧姆龙C200HE有多少IR或者DM通道呀?详细点呗

欧姆龙PLC的位写法是小数点后代表第几个位。比如我现在是DM区第100通道的第十五个位,那么DM100.00。
你看到的30.00,70.00,100.00实际上是IR区因为IR可以被略去,所以这个分别代表IR区30通道的00位,IR70通道的00位,IR100通道的00位。
一般IR区是和外部硬件输入输出模块挂钩的,如果有空置的别人写的时候可能会当作内部继电器来用。这个就要看你那套设备方案和程序了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-25
很简单的,1234567加几个0就可以了
相似回答