三相电三根保险全烧,电机也烧坏了,闸刀下面接线直接烧坏,进来的线没事,咋回事?

如题所述

三相电机应采用三相空气开关控制,当电机或空气开关后面有故障时,空气开关会跳制,保护了电机,根据你所述的故障原因可能是:有一相电的保险烧断或接触不良发热烧断造成缺相,两相无法断闸然后继续运行烧坏电机,当电机烧坏后电流加大而烧断另两相电的保险,形成了恶性循环。整改办法是修好,把闸刀改为空气开关0K。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-20
电机,闸刀至电机电线,电缆短路造成的
第2个回答  2019-02-19
电机内部短路了!追答

因为保险烧了,起了保护作用,所以开关进线没有烧坏!

追问

以前用着都好呢,一个月没用就这样了,跟线路有没有关系?

第3个回答  2019-02-20
是电机烧毁后刀闸弧光短路所致。
第4个回答  2019-02-19
1、用万用表R×1挡
①测三相电机三组线圈是否短路?
②测三相电机三组线圈对地是否短路?
2、用万用表交流500V挡,
①测三相电压是否升高
②测三相电压对地电压是否升高
3、增加保护器
①三相专用的保险
②三相漏电开关
③三相专用继电器。