66问答网
所有问题
三相电三根保险全烧,电机也烧坏了,闸刀下面接线直接烧坏,进来的线没事,咋回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-20
三相电机应采用三相空气开关控制,当电机或空气开关后面有故障时,空气开关会跳制,保护了电机,根据你所述的故障原因可能是:有一相电的保险烧断或接触不良发热烧断造成缺相,两相无法断闸然后继续运行烧坏电机,当电机烧坏后电流加大而烧断另两相电的保险,形成了恶性循环。整改办法是修好,把闸刀改为空气开关0K。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9sv9DDiU92xsnvD2nx.html
其他回答
第1个回答 2019-02-20
电机,闸刀至电机电线,电缆短路造成的
第2个回答 2019-02-19
电机内部短路了!
追答
因为保险烧了,起了保护作用,所以开关进线没有烧坏!
追问
以前用着都好呢,一个月没用就这样了,跟线路有没有关系?
第3个回答 2019-02-20
是电机烧毁后刀闸弧光短路所致。
第4个回答 2019-02-19
1、用万用表R×1挡
①测三相电机三组线圈是否短路?
②测三相电机三组线圈对地是否短路?
2、用万用表交流500V挡,
①测三相电压是否升高
②测三相电压对地电压是否升高
3、增加保护器
①三相专用的保险
②三相漏电开关
③三相专用继电器。
1
2
下一页
相似回答
闸刀烧坏了,
一般是什么原因?
答:
1.电流过大、接触不良
。2.如果负载是电动机,合和离的一瞬间都会跳弧,时间长了就会烧坏。3.建议使用接触器或油浸开关。
三相电
潜水泵
闸刀
处短路
,三根
电线同时
都烧
断
了,电机
会坏吗?
答:
这种线路烧毁不一定
烧电机,
拿万用表、绝缘摇表检测一下电机看看电机有没有问题。
电线
接头打火
答:
接触不良
,首先把所有用电设备都关闭了,把闸刀开关拉下,打开闸刀开关下面的塑料盖,用电笔检查保险下面是否有电,如没电、用螺丝刀松开接线螺钉,取出电线、清理铜电线表面,从新拧紧、盖上盖、合闸、即可。
闸刀
开关
保险
丝虚连导致后果和什么用电现象
答:
虚连处电阻大,发热也大,首先被烧断
。如是单相电(如普通家庭),---停电 如是三相电(如工厂),会断相(只有2相),会烧坏电动机
三相
潜水泵电
闸刀烧
断嘞一根,还有两相电通电不转啦请问潜水泵
烧了
...
答:
先把损坏的开关(
闸刀
)换新,在接水泵电源线前,合上开关先测量一下开关下口是否
三相电
是否都有。若正常,开关分闸,接好水泵的
三根线
。通常靠电工的条件无法知道
电机的
好坏,此时可以目视判断一下电机外壳的油漆有无变色,用嗅觉闻一下有无糊味,如上述情况都无,可以短时合闸看电机是否能运转。若...
使用大功率电器
闸刀烧了
是
怎么回事?
答:
您用的这种闸刀在用一段时间后,必须再进行一次接线柱螺丝紧固。我们在用电过程中,电线高温也会变形,然后导致接线柱
接触不良
,接触不良后会越发高温,不处理就成了恶性循环,从而烧坏线的绝缘层呀过高温烧坏接线柱呀着火呀,时有发生。看您的图片,我以前也烧过,其实个人感觉2000多瓦电器并没有这么大...
大家正在搜
三相电电机怎么接接线
三相电缺相是不是会烧电机
三相电烧坏电器机器
380v三相电电机接线图
三相电电表烧坏原因
三相电零线烧断的原因
三相电地线烧焦了
二相电零线烧坏的原因
三相电怎么接电机
相关问题
三相电闸刀上面三根线有电推上闸刀后下面只有两根有电是怎么回事
我从工厂里接出三相电,三相闸刀开关上零线地线接哪里?
如何在闸刀开关上接三相电
三相电有一根火线接闸刀开关处熔了是怎么回事
三相电有四个线从电表接出只有三根线接入闸刀而且三根线都有电
我家三相电,闸刀下面接了几个插座,是用一种绝缘铜线连接,但是...
三相电开闸刀突然冒火是怎么回事
三相电电扒炉与三相电闸刀开关的接法.