恒压供水控制器和ABB变频器如何接线?

如题所述

按ABB标准宏接线:

恒压供水控制器的DC0-10V端子接到变频器的AI1端子 。

恒压供水控制器的信号公共点2端子接到变频器的3号AGND端子 。

恒压供水控制器的正转运行端子接到变频器的DI1端子 。

恒压供水控制器的信号公共点1端子接到变频器的+24V端子 

将变频器的GND端子与DCOM端子短接。

恒压供水控制器是指专业用于恒压供水的水泵变频控制器。恒压供水控制器可使供水系统运行平稳可靠,实现真正意义上的无人职守的全自动循环倒泵、变频运行,保证各台水泵运行效率的最优和设备的稳定运转启动平稳,消除启动大电流冲击,降低泵的平均转速,从而可延长泵的使用寿命,可以消除启动和停机时的水锤效应

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-15
先把你的24V和DCOM拆开,将变频器的GND端子与DCOM端子短接

按ABB标准宏接线:
恒压供水控制器的DC0-10V端子接到变频器的AI1端子
恒压供水控制器的信号公共点2端子接到变频器的3号AGND端子
恒压供水控制器的正转运行端子接到变频器的DI1端子
恒压供水控制器的信号公共点1端子接到变频器的+24V端子
将变频器的GND端子与DCOM端子短接
第2个回答  2010-11-16
1:信号公共点1和2:AGND 模拟输入电路的公共端
要短接
2:正转运行和3:DI1 启动/停车,得电启动要短接
4:信号公共点24:DCOM 所有数字输入的公共端要短接
以上只供参考,思路你明白就行:供水控制器的信号控制变频器的启动和频率,两者直接对接,地要互通需要短接
第3个回答  2010-11-15
恒压供水器正转运行和DI1 启动/停车,相连接,它的另一头查一下是信号公共点1还是2和24V相连,(实际它是一对常开触点)
恒压供水器DC0-10V电压输出接ABB变频器X21端子排,第二的GND和第三的AI1+相连就是你告诉的1,2
第4个回答  2018-01-30
按ABB标准宏接线:
恒压供水控制器可使供水系统运行平稳可靠,实现真正意义上的无人职守的全自动循环倒泵、变频运行,保证各台水泵运行效率的最优和设备的稳定运转启动平稳,消除启动大电流冲击,降低泵的平均转速,从而可延长泵的使用寿命,可以消除启动和停机时的水锤效应。
相似回答