地面有灰土层,混凝土垫层,防水层,不发火细石混凝土层,需要全做检验批吗?

隐蔽的话,需要做几个隐蔽,谢谢

这个是你的地面做法。
1、先做灰土垫层检验批---混凝土垫层检验批----防水层检验批(不同防水层有不同检验批)---不发火(防爆)面层。就是完整的地面构造做法。
2、隐蔽要做灰土层,混凝土垫层,防水层这三个。
3、防水层要有防水验收记录及施工记录(蓄水检验记录或淋水、泼水、蓄水试验记录表,每个地区表的叫法不同,就是类似的表)
有什么问题可以再问。追问

谢谢你啊 ,
还有,做隐蔽的话,比如防水层隐蔽,画图的话只需要单独画防水层的就行?不需要画下面灰土和垫层的吧?如果我外墙贴砖,也有找平层,黏贴层等,屋面防水也有好几层,都需要做隐蔽吗?感觉很麻烦的,是不是有些可以省略

追答

1、防水层隐蔽画图,灰土和垫层及面层最好也画出来,这等于说是你的一个防水构造做法。
2、外墙贴砖不用,因为你贴砖是抹灰后,如果墙面有做保温的话,也要和地面那样做。
3、屋面防水也和地面一样。
这个不麻烦,隐蔽验收时质控资料,必检的。现在嫌麻烦,验收时更麻烦。特别是屋面和外墙保温做法,一定要细做,不要怕麻烦,有条件隐蔽前拍照。我不知道你是哪个地区的,我这里外墙保温做法必须拍照存档。