网络机房搬迁需要哪些设备及注意事项

公司机房要搬迁3楼搬到1楼,现有业务服务器5台,交换机一台,路由一台,硬件防火墙一台,整栋楼50+办公电脑,准备3楼旧机房的交换机不动,其他全办到1楼,需要加什么设备,有什么走线简单的办法,不怕花钱,谢谢各位高人指点下

(1)搬迁前新机房要进行光纤、双绞线的测试工作。旧机房的服务器导轨是否都与新机房机柜间柜相符合,需提前确认。

(2)应用及设备的停运、启动等操作必须严格按照现场操作规程执行;各类设备都有明确的测试方法;准备好应用软件,包括中间件、数据库、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。

(3)数据的备份在系统迁移前,如有条件一定要做好重要系统的操作系统备份(磁带机备份),确保数据的完整性和正确性。

(4)设备标签在搬迁过程中,注意对标签的保护,防止标签的脱落,尤其是服务器的小配件及螺丝,拆卸时作好标签,以免对后面的重组造成影响。

(5)设备关机并切断电源后,需等到设备内部原件充分放电后才可拆迁,以尽量减少系统搬迁过程中原件损坏的可能。

(6)责任到人,设备的运输时要登记、运输都要有专人负责。

(7)搬迁人员应戴上放静电手套,设备搬迁过程中尽量做到轻放,避免碰撞;在新旧机房外进行打包和搬迁。

(8)搬迁使用车辆应通过年检和具备相关安全合格证,驾驶员应拥有驾驶证,并有搬迁车辆驾驶经验,搬迁车辆运行前驾驶员精神状态良好。

(9)设备搬迁后必须按原接入情况进行网络及存储的接入,保证各系统设备的连接方式及运行环境保持不变。

(10)搬迁相关人员要有一个集中办公的地方,供搬迁期间办公使用。搬迁过程中出现问题时间长的情况下,需轮班作业,以保证充裕的精力和体力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-04
机房搬迁主要就是看机房的环境与管理、安全和网速这几项就行。

环境:主要看有没有温、湿度监控,是否在合理的范围内;进去后工作人员是否管理严格,戴不戴鞋套和工作服着装情况;地板等是否是防静电的;服务器摆放和电缆整理得整不整齐等,这些都能看出这个机房的整体水平。

安全:有没有硬件防火墙,消防设置齐备与否等。

网速:根据需要选择是否是BGP多线机房、让管理人员提供一个IP进行测试网速等。

另外可以看看或问问都有什么样的公司在租用这样的机房,大公司,知名公司多的越好,我服务器放的那一层机房中,一大片都是松下分公司的,还有别的知名品牌,如果都是极小的公司,那说明这个机房可能管理不善或混乱,如果有人使用服务器提供非法服务,可能会造成整个网络的问题,从而影响到你的服务器及网络稳定。
第2个回答  2010-12-04
搬迁的步骤

对于机房的搬迁,我们分为以下几个步骤来考虑:
1、新机房的准备
2、搬迁规划
3、系统的备份
4、设备文档的准备
5、搬迁设备标签
6、设备拆除、打包和运输
7、设备重新安装
8、测试及验收下面我们分各个步骤来讨论。

4.1新机房的准备工作

4.1.1确认设备的布局

新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。

4.1.2设计综合布线

中心机房联系着客户、银行、集团公司、外部互联网等,为保证业务的正常运行,我们应该提前设计新机房的综合布线、配线系统等准备工作,并和电信部门协调光纤接入,保证搬迁之前对外线路的畅通,确保不应线路问题影响搬迁的进度。

4.1.3设置正确的物理环境

正确的物理环境应该对场地的封闭、防火、防盗、防静电、适当的通风、温度的控制以及电源的安全等提供符合网络设备要求的安全保证,具体包括如下:

1、电力控制
2、温度控制:机房温度控制在15-23º C以内。如果可能,最好配备温度感应器进行监测。

3、湿度控制:机房内湿度一般应当控制在45-55%之间。

4、火险控制:雷击避免 防尘 避光 压力控制一般好一点的服务器机箱,以1U机架式机箱为例,一部1U实际能够承受的压力大致是同规格重量(即1U)在5-7个左右;一些强度比较好的机架托盘,对于服务器的承压基本也在6-8部1U服务器之间。
5、空间控制这里遵循的原则是:利用空间、努力保持温控、保持电源和K\V\M等线路的日常维护等综合考虑。曾有人计算过,得出以“机体距离墙面12cm左右为宜”的结论,这里列举出来,供我们参考。

4.1.4设计合理的网络结构

考虑新的机房时继续沿用现在的拓扑结构、还是重新设计,设计时考虑和旧系统之间的对应关系。

4.2搬迁规划

机房的搬迁,一般都会涉及到服务器、交换机、路由器、工作站等大量的设备,好多软件的问题,以及新机房IP的分配问题等。因而如果不提前进行详细的规划,匆匆上马进行机房服务器等设备的搬迁,势必会造成工作的混乱。所以在搬迁前,一个完整合理的机房搬迁规划是必需的。

在进行详细的规划时,我们需要提供如下的材料:

1、机房的网络拓扑图

2、机房的设备连接图和线路分布图(细到每个设备的每条线路的连接)
3、设备等IP地址列表

此处需要注意的问题:

1、如果新旧机房的网络配置有所改变的话,要提前作新网络的规划,并给出新旧网络的信息对应表;

2、网络配置需要考虑考虑VPN、VLAN的划分,DHCP DNS的配置等;
3、根据网络拓扑,合理分配新IP对应相应的域名和服务器;
4、做好IP更换脚本。即执行该脚本,迁移前关机,再开机设备得到的就是新的IP。

4.3系统的备份

这里数据的备份,包括所有关键数据,如:程序、数据库、各服务器的配置参数等。

4.4设备文档的准备

4.4.1对设备进行分类统计

目前我们的中央机房设在九层,其中的设备包括UPS、配线架、核心交换机、服务器、防火墙、存储设备等, 我们对于机房目前涉及的设备统计如下(略):

进一步需要做的工作是: 给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档; 确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。

4.4.2 IP地址的统计

统计出需要迁移的设备的IP地址(包括公网和私网)以及路由情况,给出各个设备IP对应表; 列出设备在新系统和旧系统中的IP 对应表。

4.4.3 各类设备的搬迁

一般来讲,设备搬迁的顺序是: UPS、服务器系统、通讯系统,然后网络设备,终端设备等。当然,也可以考虑先把不影响办理日常业务的设备先行搬到新大楼,例如:一些显示器、终端、主机、电源线等。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-12-04
可以按以下步骤:
1、不怕花钱的话,找公司布线,包括到各办公电脑的信息插座。
2、1楼的交换机到位,
3、各信息点做联通性测试,
4、服务器迁移前做应用系统完整性测试,数据完整备份,
5、办公电脑搬迁,
6、服务器搬迁,
7、各应用系统做搬迁后测试。
希望LZ用的上,5分挣的可真不容易。
相似回答