检查了没有漏气,断路器是换的新的
追答你所说的是不是那种增压泵
追问就是农村家里自己打井用的潜水汞和无塔供水器
追答这个很好测试
追问怎么测试
追答你把那个水泵的出水口堵上,如果还是继续不停工作,那就是水泵的问题
如果堵上后,达到一定压力自动停止,那就证明后面的水管有漏气问题
追问堵水灌出口还是水泵的出水口
追答水泵的出口
追问堵水泵出水口就不经过水灌了
用什么堵呢?
追答把水泵的出口堵上如果还继续工作,就证明水泵坏了
用啥堵,那就看你自己想办法了
追问通电水泵肯定会工作
追答压力断路器会控制它的啊
追问堵水泵那就连不上那个压力断路器
追答你把断路器在哪装着呢
追问压力断路器在无塔供水器的顶上装着的
追答那就把那个供水器的出口堵上
追问试过了,还是继续工作
追答那就是供水器或者供水器和潜水泵之间的管道有问题
你用肥皂水把每个接口检查一遍吧
追问潜水泵和供水器间隔只有一米,而且是地下管
追答地下管啊,不用想肯定是钢管
追问是铝塑管
追答是用胶粘的还是热熔的
追问中间没有接头,只连接水泵和供水器
用生胶带缠绕然后拧的
专业师傅接的
追答查街头,如果接头好着,就是供水器的毛病
不管谁接的,时间久了都会出问题
追问水泵会不会坏这个情况
追答水压大不大
本回答被提问者采纳