家用20an的断路继电器怎么接线?

如题所述

家用断路器接线图:

  现在家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要空气开关安装护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。 
安装空气开关: 
       常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据供电方式选择适用的就行。
       1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器。
       2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类。
       3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。
       4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。
       至于空气开关安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

  一、工作原理

  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。

  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,

  但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

  二、工作条件

  周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

  空气开关

  周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

  海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

  大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

  污秽等级:污秽污染等级为3级。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-07
是单P的还是双P的,接在入户的那个盒子里。如果是单的接火线上 如果是双的就接火线和零线,如果是三P的在接上底线本回答被网友采纳
相似回答