您好,觉得你在建筑方面挺专业的,请教个问题:消防自动报警系统图纸中D、F、X、K这样的电线各代表什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-05
不一定,不同的图纸代表的意思也不一样
D可能是电话用线、电源用线等
F可能是防火用线路等
X可能是信号用线等
K可能是空调用线等
具体的你最好是拿着图纸问问专业安装的施工队伍,没有看到图纸没人敢确定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9p9Uxvs2.html
其他回答
第1个回答 2010-12-05
对照图纸看看,一般都是第一个字母,一般有信号线、多线联动线、广播线、电源线、电话线等
相似回答
这是火灾
自动报警系统图中的
一小部分,没有图例,求大神解释下里面的
k
...
答:
从火警控制器出线,无非就那么几种:K:联动控制线 X:信号总线 D:电源总线 F:
消防
通讯线 S:本安回路或联网线路 防雷接地,主要材料是镀锌圆钢(避雷带或避雷针)、镀锌扁钢(接地干线)、镀锌角钢(接地极)、断接卡之类的。也有铜包钢、锌包钢材料的。
在火灾
自动报警系统图中,
设备下面的数字是什么意思?
D
是电源线,Z是信号...
答:
Z-信号2总线,需用阻燃RVS双绞线 F-看图接到手动按钮上应该为
消防
对讲电话线,可选用护套线或双绞线 主要看设计图纸,照设计图纸干。
在火灾
自动报警系统图中,
设备下面的数字是什么意思?
D
是电源线,Z是信号...
答:
下面数值代表每层所带设备的个数。D-24V电源线,需用阻燃BV2.5线 Z-信号2总线,需用阻燃RVS双绞线 F-看图接到手动按钮上应该为
消防
对讲电话线,可选用护套线或双绞线 主要看设计图纸,照设计图纸干。
...发了一份
消防
火灾
报警的图纸,
帮我看里面S+
D,
S+
F,
S+D+F是什么线_百...
答:
S是信号线,D是电源线,F是起泵线,相加的是几根线在一起的,
消防图纸中
PY 代指的什么意思? 消防CAD
图纸中的
喷淋泵,消火栓泵...
答:
py在通风或者
报警图
是排烟的,意思,在水图是喷淋压力开关;X消火栓按钮启泵及反馈线,H消防电话,D24V电源线,S报警总线。在这个
系统中,
所有的电路基本都是弱电线路,所以被概括称为“消防弱电”。对于弱电,一般可以理解为低电压,即交流50赫兹220伏以下,也有理解为直流24伏及以下的,根据场合选择;...