企业总功率230KW,现在使用的是160KVA的变压器,是否合适?怎么样才能更节省电费?
现在发现电量用的约多,对变压器收费越高,这是怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2007-02-25
企业总功率230KW,现在使用的是160KVA的变压器,看起来偏小些,但所有负载也不会同时投用,160KVA也可以。
发现电量用的约多,对变压器收费越高,要投无功补偿!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9ixUvin.html
其他回答
第1个回答 2007-02-25
KVA既是KW的意思,230>160,不是有点危险吗,你自己决定好了。
相似回答
总功率
为
230KW,
选
用
多大
的变压器?
请郭卫国老师上来回答!!谢谢_百度知...
答:
选择变压器是个复杂问题,不但要考虑能用,还要考虑安全和经济
。企业总功率为230KW,不知是安装设备容量之和,还是实际运行负荷。若是安装设备容量之和,则实际运行负荷就没有这么大,就根据实际用电性质,乘以一个系数。从安全上说,变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷为230KW计算,变压器的运行效率...
220
kw的
电机需要多大
的变压器
!!!专家进!!
答:
现已知用电功率是:220KW。选用250KVA变压器稍微小了一点。考虑功率因数最好选用315KVA变压器。
比较安全,应留有一定的扩充余地
。
负荷
230kw,变压器
需要多大?
答:
用户可以通过加装电力电容器装置来提高自己的功率因数。实行“二部制电价”的原则
是变压器
容量在315
KVA
以上的工业用户,对315KVA以下的就施行“单一制电价”了。算总帐,“二部制电价”并不一定比实行“单一制电价”电费贵,“二部制电价”比“单一制电价”的电度电费便宜,对用电负荷均匀,负荷不间断...
已知设备的
总功率
为
230KW
(
用
电设备电压等级为380V)如何来选择它上一...
答:
1、如果负荷的功率因数为0.85,变压器的效率为0.9,则需要变压器的容量Se为:Se=
230
/(0.85*0.9)=300.65(KVA);如果不考虑以后的发展,不考虑设备的经济运行,则可以选择和300KVA最近
的变压器,
即315KVA 6KV/380V 变压器;2、315
KVA的
二次额定电流Ie计算;Ie=315/(1.732*0.38)=479(A...
...柜的电容共需要配置多大?另生产时
功率
如为
230KW,
电容应补偿多少...
答:
变压器效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每
KW功率
需电容补偿量为0.691千乏,500
KVA变压器
宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为
230KW,
电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)...
变压器
S9 S9-M S11 S11-M 这四种变压器的本质区别是什么 性能如何 100...
答:
100kw左右的负荷 选择S11-M
160KVA
容量就行了。配电
变压器
为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户
使用的230
/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(...