Ith20A是表示接触器的一个重要的技术参数,叫做热稳定电流值,也就是可以在两秒钟内可以通过的最大电流值。20A不是触点的额定工作电流,而是瞬间通过的最大的电流。

    交流接触器主要技术参数有:  接触器额定绝缘电压(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率。

    额定发热电流(Ith)有的地方就叫发热电流(Ith),其实是应该叫做热稳定电流(额定短时耐受电流)Ith。  

    关于热稳定电流(额定短时耐受电流)Ith在高压断路器中有人这样解释的:当短路电流通过高压断路器时,不仅会产生很大的电动力,而且还会产生很多的热量。

    短路电流所产生的热量与电流的平方成正比,而热量的散发与时间成反比。由于短路时电流很大,该电流在短时间内将产生大量的热量不能及时散发,因而高压断路器的温度将显著上升,严重时会使高压断路器的触头焊住,损坏高压断路器,甚至引起高压断路器爆炸。

    因此,高压断路器铭牌上规定了一定时间(规定标准时间为2s,需要大于2s时可用4s)的热稳定电流。

    在4s内,能够保证高压断路器不损坏的条件下允许通过的短路电流值,称为4s热稳定电流。在铭牌上热稳定电流以额定短时耐受电流(短路电流有效值)表示。

    Ith20A的意思就是它在很短时间可以承受20安的电流,估计额定工作电流就只有十几安左右了。

    如一个继电器的主要技术参数:  a、额定绝缘电压 Ui : 600V  b、额定工作电压 Ue : AC 277V 。  c、额定工作电流: Ie=30A (AC-8b); Ith=40A 。  d、机械寿命> 100 万次;电寿命> 10万次。

    e、线圈工作电压范围: 继电器线圈在70% Us~110% Us范围内可靠吸合并工作,释放电压在20% Us~ 70% Us范围内 。

    f、产品线圈工作电压 Us=208 ~240V 。  它的热稳定电流为40A,但额定工作电流就只有30A。