66问答网
所有问题
直流系统更换蓄电池时是否需要把充电机停运?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-05-30
带有启停系统的车子,更换蓄电池时要确认蓄电池安装部位,大部分车型安装在发动机舱或行李舱,也有个别车型安装在驾驶舱,在相应位置做好车身防护措施。
拆卸蓄电池防护罩等外部保护装置,用万用表测量两极柱间的电压,或通过观察孔查看蓄电池状态,并将这些情况向客户解释。
望采纳哟
相似回答
变电站
直流系统
的切换过程及注意事项
答:
如果3+2
直流系统
,先将其中一段的绝缘监测装置停用,然后将母联投入,使充电机与
蓄电池
短期并列,然后拉开1段充电机,检查2段
充电机是否
已将1段负荷带入,确认后拉开1段蓄电池组。
汽车给
电瓶充电需要把电瓶
卸下来吗
答:
汽车电瓶需要
拆下来充电,最好送到固定的、专业的充电室中充电。如果
充电时
不
把电瓶
拆下来,电瓶的连接线也不断开,
把充电机
的正负极端子直接接在了电瓶的正负极上,这样做是有很大风险的。1、汽车电瓶在充电时会放出大量...
直流系统
中合闸母线电压低有哪几种原因引起,有什么后果?怎样处理?
答:
直流系统
中合闸母线电压低的原因可能有以下几种:一是
充电机停运
造成直流系统电压降低;二是 多台设备同时合闸造成电压低;三是直流动力负荷启动;还有
蓄电池
老化容量下降等。直流流系统中合闸母线电压低最直接的后果严重时会造...
蓄电池
安全常识
答:
能将化学能和
直流
电能相互转化且放电后能经
充电
能复原重复使用的装置叫
蓄电池
。 常用的蓄电池有铅酸、镉镍、氢镍和锂离子电池。铅蓄电池开路电压2。0V,镉镍、氢镍电池开路电压1。2V,锂离子电池开路电压3。 6V。 3。 什么是铅酸...
带有起停
系统
的车子,
更换蓄电池时要
注意些什么?
答:
2、但是,绝大多数起停车的发电机管理
系统
具有
蓄电池
管理功能,可监控蓄电池的状态。3、
需要更换
AGM
电池时
,
一定要
通过解码设备进行“记录
电池更换
”的设置,才能清除发动机控制单元存储的故障代码,像瓦尔塔就提供AGM专业匹配/...
直流系统
短路有什么现象怎么处理
答:
接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备)、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有
直流系统
故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查
蓄电池
硅整流装置及
充电机
回路是否...
大家正在搜
蓄电池充电机充电图解
蓄电池充电机怎么用
蓄电池用充电机
全智能蓄电池充电机
怎样用充电机给电瓶充电
充电机充电瓶多久充满
蓄电池怎么充电
蓄电池充放电
可调式蓄电池充电器