C25混凝土浇筑3天,回弹值是多少才算合格?

如题所述

20MPa。

从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。

(1)每一结构或构件的测区数不应少于 10 个,对于某一方向尺寸小于 4.5m 且另一方向小 于 0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个;

(2)相邻两测区的间距应最大不超过 2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于 0.5m,且不小于 0.2m;

(3)测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时, 可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面;

(4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应分布均匀。在构 构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区,并应避开预埋件;

(5)测区面积不宜大于 0.04m2;

(6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面, 必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;

(7)对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。


扩展资料:

混凝土强度值为在一定的受力状态和工作条件下,混凝土所能承受的最大应力。要准确测量混凝土的强度,必须把混凝土试块加载至破坏极限,取得试验值后试件已破坏。而结构混凝土强度的无损检测方法就是要在不破坏结构和构件的情况下。

取得破坏应力值,因此只能寻找一个或几个与混凝土强度具有相关性,而测试又无损混凝土的受力功能值,实际上是一个间接推算值,它和混凝土实际强度的吻合程度,取决于该物理量与混凝土强度之间的相关性。我们常用的混凝土无损检测技术通常有回弹法测强度。

自从1948年瑞士发明回弹仪以来,回弹法的应用己有40多年的历史,回弹仪是依据回弹法的基本原理进行工作的。回弹法是用弹簧驱动的重锤,通过弹击杆传力杆弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离以回弹值反弹距离与弹簧初始长度之比作为强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。

参考资料来源:百度百科-混凝土回弹仪

参考资料来源:百度百科-回弹仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考