1、容器阀

  容器阀又称瓶头阀,安装在容器上,具有封存、释放、充装超压泄放(部分结构)等功能,是气体灭火系统中的一个重要组件。主要在灭火剂瓶组上和驱动气体瓶组上。启动方式分为气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动型、机械启动型和组合启动型六类。

  2、选择阀

  在组合分配系统中,用于控制灭火剂经管网释放到预定防护区域或保护对象的阀门,选择阀和防护区一一对应。选择阀分为活塞式、球阀式、启动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型等。

  3、气体喷嘴

  用于控制灭火剂的流速和喷射方向的组件,是气体灭火系统的一个关键部件。

  4、压力开关

  将压力信号转换成电气信号,一般设置在选择阀前后,以判断各部位的动作正确与否。同时气体喷射后通过压力开关的反馈信号来启动防护区外的声光警报装置及飞“放气勿入”指示装置。

  5、安全阀

  一般设置在储存容器的容器阀上及组合分配系统中的集流管部分。在组合分配系统的集流管部分,由于选择阀平时处于关闭状态,在容器阀的出口处至选择阀的进口端之间形成了一个封闭的空间,因而在此空间内容易形成一个危险的高压区,为了防止储存器发生误喷,因此在集流管末端设置一个安全阀或泄放装置,安全阀自动开启泄压以保证管网系统的安全。

  6、单向阀

  按安装在管路中的位置可分为灭火剂流通管路单向阀和驱动气体控制管路的单向阀;按阀体内活动的密封部件型式可分为滑块型,球型和阀瓣型。

  灭火剂流通管路单向阀装于连接管与集流管之间,防止灭火剂从集流管向灭火剂瓶组反流。驱动气体控制管路单向阀装于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动特定的阀门。气体灭火系统中的单向阀是组合分配系统实现“组合分配”功能的重要组件。

  7、低泄高封阀

  为了防止系统由于驱动气体泄漏的累积而引起系统的误动作而在管路中设置的阀门。它安装在系统启动管路上,正常情况下处于开启状态,只有进口压力达到设定压力时才关闭,其主要作用是排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体。

  8、检漏装置

  用于监测瓶组内介质的压力或质量损失。包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。高压二氧化碳灭火剂的泄漏反应为失重,可称重检查;低压二氧化碳灭火剂的泄漏反应为液位下降,可采用液位计检查;IG541气体灭火系统泄漏反应为压力下降,可采用压力计检查;七氟丙烷灭火剂泄漏反应为压力下降和失重,可采用压力计或称重检查。

  9、操作与控制

  管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制式灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。