低压带电电缆识别仪的用途及使用方法
低压电缆识别仪是一种基于脉冲电流和电磁耦合技术的电缆识别仪,具有不停电、测试方便准确等特点。
低压电缆识别仪由信号发射器和信号接收器组成。信号发射器与低压电缆末端的钳型端子连接,发射周期性脉冲电流信号。脉冲信号流经缆芯、过渡连接设备、架空线等。到变压器绕组的低压侧,再通过零线和大地回到变送器的另一端,从而形成电流回路。变送器使用连接的低压电缆提供相对于零线电压的电源。由于接在带电电路上,为防止电路故障危及人员安全,采用局部保护接地。
接收器通过耦合感应线圈接收低压电缆首端脉冲电流产生的磁场信号,并将其转换成清晰可见的指示。同时感应线圈上明确标明的方向是指向电源变压器的方向,增加了极性判断的依据。信号接收器指示信号的频率与信号发射器的频率相同,从而增加判断的准确性。根据分析,接收线的响应线圈应耦合套在与信号发射器相连的同相电缆的某一相上,这样接收到的指示信号强度最高。如果感应线圈套在被测低压电缆的整个电缆外皮上,则没有信号或指示信号微弱。
低压电缆的末端连接到用户或店内其他设备的供电点,通常是低压电缆终端接线盒、用户配电柜或低压架空线。现场可能会出现电缆终端接线盒门锁生锈打不开,用户装修后关闭终端接线盒,或者低压架空线与低压电缆完全绝缘的情况。此时,夹钳终端的信号发射器不会连接到低压电缆端。
为解决这类问题,对信号变送器的接线端口进行改造,使其成为可互换的接口,并将接口的出口做成两种类型:夹式端子和插头式端子。当低压电缆的端子无法连接到信号变送器的钳形端子时,可将信号变送器的端子更换为插头式,根据后续电表的连接情况,将信号变送器插入用户的三孔插座。需要注意的是,当信号发射器使用插头式端子时,无法知道用户接入电的相位。在低压电缆7端测试时,应逐个测试。只有仪表相位指示正确,其他相位都没有指示,说明测试结果是正确的,同时也可以间接知道用户接入电的具体相位。
低压电缆历史路由信息不全,割接变化更新不及时,两端铭牌缺失或模糊不清,会导致无法知道被检测低压电缆另一端的位置,无法进行传输或接受检测。
为解决此类问题,可利用电缆探路者在低压电缆已知端耦合高频信号,结合现有工程施工资料,检测整条低压电缆的路径方向,从而找到低压电缆另一端的位置,进而进行信号收发检测。由于电缆路径表耦合的信号是无方向性的,与此低压电缆相连的其他低压电缆会有高频信号,可能会导致低压电缆另一端检测到的位置不是实际需要搜索的位置。根据电缆标识符的检测结果,可以判断检测结果的正确性。此时,需要对它们逐一进行检测和测试,直到找到正确的低压电缆。如果存储的数据准确,可以大大节省搜索的时间。