装修13年建好的房子,洗手间有个等电位端子,很简单的一个钢板,焊在钢筋上。我压了一根线,连到了地线上。后来有听说,这样容易把雷电引到家里,造成破坏。惶恐了。请问真的有危险吗??如果有,如何破解,防雷击插座可以吗?
跳闸倒没有。只是连接了地线,其他的都没接。接线盒当时没注意被瓷砖堵死了,到现在半年了,也没出现什么大问题。只是看了一篇文章说引雷接地会把雷电接到家里,艾玛,吓死我了,蒙了
追答引雷的问题,与你家等电位端子和接地都没有关系的,是独立分开的;
防雷的接地线与你家里面的接地线不是同一根线,互相不搭界的,防雷是房顶上的避雷针和避雷带连接到专用的接地线(带),从外墙上用镀锌钢带(或者从外墙内用钢筋)直接引到地底下,然后与地底下的接地带和接地极连接,不会在半路上窜到你家房内的。
所以,这三种接地不能混淆,不是相同的,
洗手间的等电位不也是连在钢筋上吗
追答你可以看看有些公房的外墙上不同位置上有几根镀锌扁钢从屋顶一直敷设到地下,这就是防雷接地带。它们不与房子的钢筋连接的,等电位端子箱的接地与钢筋连接。
如果你家的防雷接地是如上面讲的,外墙上能够看见的,就是相互独立的。
如果你家的防雷接地是没有在外墙上看见的,就是说也是利用钢筋引下到地底下的,那么你家等电位端子箱的接地就不是与房内的钢筋连接,而是专用的接地线直接通到地下的。
如果你家的防雷接地带是利用房子钢筋引到地下,而等电位端子箱的接地也是利用钢筋连接,那么有可能雷电会窜入到你家房内的各接地端,引起不必要的麻烦,说明你家接地系统没有做好,不知道是谁设计,谁施工的。
注意,三种接地一直到地底下以后,才能合并在一起,但是合并以后的接地电阻必须达到4欧姆;如果三种接地到地底下没有合并,那么它们的接地电阻可以分别为10欧姆。
这个杯具了,竟然没接
今天想起来,特意围着楼下转了一圈