请问我厂水箱液位计采用雷达导波物位计,高位低位怎么设置?(水箱高2100,雷达管距离水箱200)

如题所述

水箱的高低液位是根据需要自己定的,和液位计没有太大关系。最多是看液位计是否能满足要求,或者迁就已有的液位计来确定上下限。

导波雷达的测量可测量下限在导波杆的下端,上限在距离液位计安装位置下方0.5~1.5米处(视液位计产品和量程而定),即图中的F段。

实际的测量上下限可以在F区段设定(不能靠得太近),一般人为定个下限,在根据容器高度定个上限,上限和下限之间最好取个整数。然后就可以按照液位计说明书进行设置即可。

实际测量下限通常定在容器常用出口的同一或以上高度。测量下限是否需要高出出口,主要考虑出料时可能产生旋涡使空气进入出料。具体没有一定之规,根据操作习惯和操作(控制)方案确定。