10KV开闭所是110KV变电站10KV母线的延伸,用于接收和分配10KV电力。具有转移负荷的功能,能有效解决110KV变电站出线间距不足、出线线路长的问题,发挥区域配电网供电保障和配电作用的作用。
一、10KV开闭所的选址原则:
1、10KV开闭所的选址应以依法批准的城市中低压配电网规划和控制性详细规划为依据。
2、10KV开闭所的设置应体现节约集约用地的原则,有限度地减少土地占用,并应与地块内的工业、商业、办公建筑和公共配套建筑相结合。
3、10KV开闭所的位置应由供电部门和城市规划行政主管部门共同选定,并确定进出线的路线或电缆通道。开闭所应沿市政道路布置(距道路红线的距离不应大于50米)并设置在电力负荷的核心区域。市政道路沿线原则上应留有1公里开闭所,并预留开闭所进出线。同时应与市政道路的供排水合理衔接。
4、开发建设的地块,在解决地块供配电设施的前提下,建筑面积10万平方米或用地面积5万平方米或沿街长度200米的地块,应设置公共开闭所。
5、对于开发地块相对分散、达不到上述标准的地块,由规划部门和供电部门根据中低压配电网规划和地块的用地功能、用电负荷确定是否进行布局。
6、当10KV开闭所独立设置时,一般设置为两层或单层。每个单层开闭所基地占地面积约375平方米,尺寸为15m*25m(长宽);双层开闭所基地占地约149平方米,尺寸为8.5m*17.5m(长宽)。
7、开闭所的选址应考虑设备运输的方便,并留有消防通道。设计应满足防火、通风、防水、防潮、防尘、防小动物、防震、防噪音、防爆等要求。开闭所内的电缆夹层、电缆沟、电缆室应采取防排水措施。位于客户内部的公共配电装置应通过防火墙与客户的其他设备(或其他性质的房屋)隔开,并有独立的入口。
开闭所是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同(开闭所内没有设置变压器)。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。
二、10KV开闭所相关管理要求:
1、规划部门在提供经营性用地和划拨用地的规划设计条件时,应征求供电部门的意见,以确定是否在划拨用地上建设公共开闭所。拟建设的公共开闭所的总平面布置图应当由规划、供电部门并联审批。
2、公共开闭所与其他建筑合建的,建设单位应当按照批准的规划和批准的开闭所设置要求,完成开闭所土建工程配套建设并移交供电部门;如果为开闭所,的建设提供独立的地块,供电部门应负责土建工程的建设。供电部门负责开闭所电气部分和进出线的施工。
三、开闭所在进行总体布局设计时应遵循几个基本原则:
1、布置紧凑,便于设备搬运、操作、检修、巡视等要求。
2、尽量采用自然光和自然通风。
3、开闭所地面应高于室外地面,防止雨水进入。
四、为阻断干扰信号浸入开闭所弱电系统,此次开闭所接地系统的设计的以下几方面入手:
1、在干扰源上降低干扰。
2、二次回路上抗干扰。
3、保护装置本体及电缆布置的抗干扰。
五、开闭所的类型:
1、缩小事故和停电范围用的开闭所
2、增加馈电线用的开闭所
3、提高供电可靠性用的开闭所。