三相四线电表接线方法是什么?

如题所述

一、三相电表通常通过电流互感器进行接线,电表接线一般有10根,需要仔细查看连接的电流互感器的电流比。电流互感器名牌上通常会标注电流比,如100/5、150/5等,电表显示的数值需乘以电流比才是实际计量的电量,同时需考虑变损和线损。
二、三相电表主要测量380V电压下三根火线耗电量的总和。三相电表分为三相三线电表和三相四线电表。下面将介绍三相四线电表的接线方法。
三、电表接线主要有电压回路和电流回路两种形式。接线原则是电流线圈与负载串联或接在电流互感器二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器二次侧。
四、三相四线有功电表由三个驱动部件组成,即三元件电表,其外观上与单相及三相三线电表最大的不同是拥有11个接线端。这种电表常用于动力和照明混合的供电电路。接线方法包括直接接入和经电流互感器接入两种。直接接入时,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端。经电流互感器接入时,火线接在电流互感器一次侧,电表接在电流互感器二次侧,确保安全,互感器二次侧末端应接地。
五、三相四线系统中,A、B、C为相线,N为零线,也称为中线。它可用于从380V相间电压中获得220V线间电压,也可用于监控三相供电平衡。颜色标识为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色。
六、单相三线、三相四线和三相五线的主要区别在于线路的配置。单相双线包含1根火线和1根零线;单相三线增加1根地线;三相四线包含3根相线和1根零线;三相五线包含3根相线、1根零线和1根地线。
七、三相电表加装互感器的原因是为了将大电流转换为小电流以避免烧坏电表。通常小于100A的电流不需要互感器,大于100A时应加装互感器,读数时需乘以互感器的倍数。
八、TN-C系统的特点是电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。这种系统适用于三相负荷基本平衡的情况。如果三相负荷不平衡,PEN线中会有不平衡电流,可能导致设备机壳带电,对人身安全构成威胁,因此应将PEN线重复接地。TN-S系统将工作零线与保护零线分开,避免了TN-C系统的缺陷,因此在施工现场推荐使用TN-S系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答