压实度的计算方法:灌砂法、环刀法。

压实度计算方法(灌砂法)

1、称取一定量的标准砂重m千克。

2、称取土的重量m1千克。

3、称取剩余砂的重量m2千克。

4、试坑内实际消耗砂重M=m- m2- m3 (m3圆锥体砂重)。

5、试坑体积V=M/P砂(P砂为标准砂的密度),则V即为土的体积。

6、试样土的密度为P土湿= m1/V ( g/cm3)。

7、求出试样土含水量W水(称取30~40克湿试样土,烧干后再称取重量,土中水的重量与干后土的重量比用百分数表示)。

8、求试样干密度P干=P土湿/1+W水 (1+W水通常用湿试样土重与干后土重之比求得)。

9、压实度是干密度与最大干密度(试验求得)之比用百分数表示K=P干*100%/P大。

压实度计算方法(环刀法)

环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为

1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm。

2、天平:称量500g 感量0、1g ; 称量200g 感量0、01g。

3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤。

操作步骤

1、测出环刀的容积V,在天平上称出环刀质量。

2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应大于环刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。

3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压,边压边削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平滑的园玻璃片,以免水分蒸发。

4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0、1g。

注意事项

1、密度试验应进行2次平行测定,两次测定的差值不得大于0、03g/cm3,取两次试验结果的算术平均值。

2、密度计算准确至0、01 g/cm3。