尽管中性导体中可能有大电流,但内置有现代电子设备的回路电阻测试仪器甚至可以测量中性N导体和保护性PE导体之间的回路电阻。由相电压通过不同的线性和非线性负载驱动的电流会导致电压降非常不规则(非正弦波)形状。
电压降会干扰测试电压,从而干扰测量。使用内部测试电压(大约40V,交流电,<15 mA),因为中性线和保护线之间没有电源电压。
回路电阻测试仪(也称为回路测试仪)测量原理来过滤测试信号,从而确保正确的测量结果。
我们可以从测量中得出什么?
根据测量结果可以得出以下结论:
1.使用的保护导体连接类型(TN,TT或IT系统)
2.TT系统的接地电阻值
一般关于测量原理
由于N和PE端子之间没有电源电压可以用作测试电压,因此仪器必须产生一个内部电压。该电压可以是DC或AC。使用的仪器使用交流测试电压,按照下图的UI方法进行测量。
结果= Ut / It = R N-PE
说明:
•Ut –用V表测量的测试电压。
•It –测试由A表测量的电流。
•R N-PE –回路的电阻。
回复者:华天电力