66问答网
所有问题
三菱PLC数据寄存器
三菱PLC数据寄存器D16位和32位的含意,是存储多少数字!还是什么东西
举报该问题
推荐答案 2019-03-22
三菱PLC存储指令,使用DMOV指令可使数据寄存器D存放32位数据,可以存储更多数据。
MOV指令存储数据是单字节的16位数据,范围是-32765到32767,如果超过这个范围,这个数超过16位(
2进制
意义上的)即
十进制
里面的32767,我们就需要用到DMOV指令了,DMOV指令可以传送32位以内的数。DMOV K10 D0,就是把十进制的10传送到D0和D1中,其中D1存高位,D0存低位,其中D1D0组成就是32位
存储器
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9UxUxsssnvxpsx922i.html
其他回答
第1个回答 2019-03-22
是单字和双字的区别,D16是单字可以储存两个字节共16位,存储范围为有符号数-2的15次方~2的15次方,无符号数0~2的16次方,D32储存4个字节数据,有符号数-2的31次方~2的31次方,无符号数0~2的32次方
第2个回答 2019-03-22
MOV指令存储数据是单字节的16位数据,范围是-32765到32767,如果超过这个范围,这个数超过16位(2进制意义上的)即十进制里面的32767,我们就需要用到DMOV指令了,DMOV指令可以传送32位以内的数。DMOV K10 D0,就是把十进制的10传送到D0和D1中,其中D1存高位,D0存低位,其中D1D0组成就是32位存储器。
第3个回答 2019-03-23
寄存器D16是可以存储16位的数据,这个数据可以记录输入输出的状态,也可以当作数值,如计数器的值。。16位数的数值范围:0到65535。
寄存器D32是可以存储16位的数据,这个数据可以记录输入输出的状态,也可以当作数值,如计数器的值。。32位数的数值范围:0~4294967296。
一般控制用plc编程不需要用到寄存器,复杂编程中,涉及到通信等才会涉及到数据暂存,要用到寄存器。。如果有兴趣,可以在平时空闲时候,学习计算机机硬件知识,才能懂得。
本回答被网友采纳
第4个回答 2019-03-22
当然是数字了。
相似回答
三菱plc
如何存储32位的
数据
?
答:
三菱PLC存储指令,使用DMOV指令可使
数据
寄存器D存放32位数据,可以存储更多数据。MOV指令存储数据是单字节的16位数据,范围是-32765到32767,如果超过这个范围,这个数超过16位(2进制意义上的)即十进制里面的32767。需要用到D...
三菱plc
怎样向
寄存器
中写入
数据
啊!?
答:
3、下一步,需要通过梯形图输入确定MOV C0 D1。4、如果没问题,就直接点击测试按钮。5、这样一来会看到对应的输出结果,即可向
三菱plc寄存器
d中写入
数据
了。
三菱
Q系列
plc
日期
数据寄存器
是哪个?
答:
是AX和dX日期
数据寄存器
。用来暂时存放计算过程中所用到的操作数、结果和信息。这4个16位寄存器又可分别分成高8位(AH、BH、CH、DH)和低8位(AL、BL、CL、DL)。因此它们既可作为4个16位数据寄存器使用,也可作为8个...
三菱
FX
PLC寄存器
、D有
数据寄存器
和文件寄存器的区别是什么?
答:
没有区别。\x0d\x0a1.通用
数据寄存器
(D0~D199)\x0d\x0a共200点。当M8033为ON时,D0~D199有断电保护功能;当M8033为OFF时则它们无断电保护,这种情况PLC由RUN →STOP或停电时,数据全部清零。\x0d\x0a2....
三菱PLC
里的文件
寄存器
的使用
答:
外部
寄存器
是计算机中其它一些部件上用于暂存
数据
的寄存器,它与CPU之间通过“端口”交换数据,外部寄存器具有寄存器和内存储器双重特点。有些时候我们常把外部寄存器就称为“端口”,这种说法不太严格,但经常这样说。外部寄存器...
三菱plc
的编程语言中M+T+D+C+V+Z代表什么?
答:
在
三菱PLC
编程语言中,M、T、D、C、V、Z分别代表不同的
寄存器
类型,具体解释如下:- M:M寄存器,用于存储逻辑值(0或1),通常用于控制逻辑、状态监测等。- T:T寄存器,用于存储定时器值,通常用于定时控制、周期性...
大家正在搜
三菱plc数据寄存器分类
三菱plc锁存寄存器
三菱B寄存器
三菱plc数据寄存器d的用法
三菱PLC累加寄存器
三菱SD寄存器一览表
三菱plc32位数据寄存器
三菱32位数据寄存器
三菱特殊寄存器一览表
相关问题
三菱FX PLC寄存器、D有数据寄存器和文件寄存器的区别是什...
如何向三菱plc寄存器d中写入数据
三菱PLC数据寄存器D的用法
如何才能把三菱PLC的数据寄存器D变成32位的,来存储更多的...
三菱PLC有R这个寄存器吗
三菱plc数据寄存器怎么修改数据值
三菱PLC里的文件寄存器的使用
三菱PLC 数据寄存器怎么存储ASCll码的啊?