我们厂需要实现定长切断,使用FX2N控制。想问问如何实现计米,最好有详细的解释。

不好意思没说清楚,具体是用一个触摸屏代替大部分的开关,然后控制三个交流电机,主轴电机常开,送线电机和切线电机。通过PLC控制送线电机和切线电机实现定长切断功能。现在就纠集在计米功能的实现,如何才能实现2CM的精度调节。我对西门子的S7-200不是很熟悉,以前学过三菱的FX2N系列,所以第一就想到用三菱的FX2N

你都只说 了一个FX2N的PLC,没说其他的电气设备。
你的电机是采用的什么电机,如果是伺服或者步进,那很容易实现计长度。如果你的是普通交流电机,得加个反馈,通常可以加编码器。编码器加在你的最可靠的地方,将脉冲反馈到PLC,就可以记录长度了。还可以利用PID指令来实现你的定长切断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考