我想问问一台630KVA的变压器每月的空载损耗和负载损耗各是多少?急!谢谢!

如题所述

变压器为总容量的6%,节能变压器是1.8%,负载损耗即线损。空载损耗在1300W左右,负载损耗(满载)在6000W左右,负载少损耗就少。

有功损耗:ΔP=P0+KTβ2Pk。

无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK。

综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ。


扩展资料:

磁滞损耗:由于铁芯受交变电流周期性变化的影响,铁磁材料偶极子的排列也随着作周期性变化并产生磁滞现象,因而产生铁芯交变磁化的功率损失,通常称磁滞损耗。

涡流损耗:当穿过铁芯的磁通变化时,在铁芯内就会产生涡流,它环流于与磁通向量垂直的平面内。涡流所产生的磁化力总是力图阻止原有的磁化力的变化,因而产生涡流损耗。

铁芯附加损耗:铁芯的附加损耗大小主要由以下因素决定:

材质特性。如硅钢片的方向特性、加工劣化特性及绝缘膜的特性等。

设计结构。如铁芯接缝形式、铁芯叠积方式、铁芯搭接宽度等。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-变压器空载损耗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-06
不要忽悠别人,630KVA的变压器每月的空载损耗和负载损耗都是存在的,不同厂家的变压器略有差别。空载损耗一般在1300W左右,不管用不用电,只要变压器一通电就有;负载损耗(满载)一般在6000W左右,负载少损耗就少,可按比例计算;另外,变压器还存在有功损耗和无功损耗,(一般不给具体数值,计算较麻烦),这可和功率因数相关,如果负载少与30%以下,负载损耗是少了,可无功损耗不会少,因为变压器和电机、电焊机等都要产生无功损耗,这些无功损耗对确定的用电设备来说,就是一个确定数值,负载用电少了,有功损耗减少,无功损耗是确定的,功率因数可就低了,供电局就要加收电费。变压器的负载率和变压器的损耗之间应该有一个平衡点。如果是工业用户,才按变压器容量收基本电费,如果不是工业用户,高供高计也不会收基本电费。
第2个回答  推荐于2017-11-23
现在630KVA的变压器,你没有必要了解它的损耗。因为现在是高压计量,没有《变损费》的了。负载损耗就很难说清了,要看你的是什么负载。感性负载无功损耗大。630KVA的变压器一个月的《基本电价》是26*630=16380元。意思就是第个月你最少都要交这么多钱。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-11-28
空载损耗,是铁损加杂散损耗,是固定的,一般变压器为总容量的6%,节能变压器是1.8%,负载损耗即线损,是根据负载的大小变化的。
相似回答