空气开关没跳闸 家里没电

今天我不在,室友上午起床的时候就发现家里没电,以为是普通的停电,就出门了。可是我晚上回家的时候就发现家里没电。 打了电业局电话。他们派人来查了,在楼下的总电表测试了火线是有进电的。家里的空气开关也是没有任何的跳闸现象。我们家空气开关是那种分为 总开关 照明 普通插座 空调插座的。全部没有跳闸。怎样能够检验出是哪里出的问题呢? 而且周围邻居家也都有电。电力局也没欠交电费。楼下总电表绿灯显示的是供电正常。

这个问题你说的不太清楚,不知道你家的灯是不是节能开关,如果是的看它是不是一闪一闪的,如果是就是零线断了,如果没有的话那你只有找一个测电笔打下你家的总开关上下火线有电没有,如果上火线没有电那说明是电表出现到你开关那段线有问题,如果下火线没电(开关处于合拢状态)那就是你家的开关老化了,开关里的弹簧其实已经跳了,但扳手没跳,如果是这样的话你先按一下那个实验按钮(就是开关右下角有个圆的按钮)听到响了过后再抽下开关看有没有电。
最后还是说一句这个问题你最好找个一个专业的电工来看看,注意安全!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
这个还不好办吗,查一查你家总开关的进入线是否有电,如没有电则可能是楼下总电表到你家总闸处有断路,这应规电业局人来维修。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-11-30
电路不通呀。找个电笔,看一下你家火线有电没,如果有电,找个台灯试一下,如不亮就说明零线出现了问题。找个懂电的试,你别出了问题。
第3个回答  2010-11-27
有可能空气开关时间长有损坏,另外看看周围邻居家是否有电。
第4个回答  2010-11-28
请电工帮你查一下外面的进户线是否断了。