开大众浴室的消防要求

本人想开一家大众浴室,选址为1700平米 的地下室,有出口一个,现在想在某个角落开一楼梯通往地上作为消防通道,可行吗?另外这么大面积的地下室坐大众洗浴是否有其他的消防要求,请懂消防的朋友解答。谢谢

在某个角落开一楼梯通往地上作为消防通道可行,通道宽度要达到1.2米,长度最好不要超过20米。如果只有洗浴没有其他如棋牌、按摩、影视类的项目只要设置通风排烟系统,另外更衣间及收银处放置4KgABC干粉灭火器就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-01
可以 宽度弄宽一些,1700的地下娱乐游艺场所消防设施基本都得设置,保证实时水源充足的房间或许可以申请放宽
第2个回答  2010-12-01
大众的洗浴池要求应该不高,主要是消防通道方面。面积越大通道就越多
第3个回答  推荐于2018-02-16
1.公众娱乐场所选址在地下半地下的话,要增设很多消防设施,但是1700平方米的地方应该基本都要设置,不存在太大问题。
2.当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其楼梯、疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门走道及疏散出口或安全出口的各自总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.0m计算确定;
建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
3.地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
4.地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
5.设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施
6.建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具;
7.设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统本回答被网友采纳
第4个回答  2010-11-28
7.设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统