推荐答案 2021-07-05
根据建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范(jgj130-2011)第8.2.1条规定:
脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:
1、基础完工后及脚手架搭设前;
2、作业层上施加荷载前;
3、每搭设完6-8米高度后;
4、达到设计高度后;
5、遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;
6、停用超过一个月。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9UisixsD9n2xvDnsii.html
相似回答
脚手架
停用
多长时间
需要再检查
验收
答:
停用超过一个月
。脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10~13m高度后;(4)达到设计高度后;(5)遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;(6)停用超过一个月。
脚手架停工多少时间重新验收
答:
6、停用超过一个月。
脚手架
在什么情况下需要
验收
?
答:
停用超过一个月后:长时间闲置后
,再次进行检查,以防结构退化或变形。验收时,需要参考的依据包括《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中的相关规定,施工组织设计变更文件,以及技术交底文档,以确保所有操作符合规范要求。通过以上规定,施工单位和监管机构可以全面掌握脚手架的验收标准和...
脚手架
的日常检查
验收
有哪些规定?
答:
(1)搭设完毕后。(2)连续使用达到6个月。(3)施工中途停止使用超过15天,在重新使用前
。(4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后。(5)在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。脚手架验收应随施工进度按逐层、逐流水段进行。
附着式升降
脚手架多长时间验收
一次
答:
每次升降都需进行验收,并应每月进行保养 停用超过3个月应提前采取加固措施
停用超过一个月
或遇6级以上大风后复工时应重新检查,确认合格方可使用
脚手架
及其地基基础应在( )阶段进行检查和
验收
。
答:
脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收:(1)基础完工后,架体搭设前;(2)每搭设完6~8m高度后;(3)作业层上施加荷载前;(4)达到设计高度后;(5)遇有六级及以上大风或大雨后;(6)冻结地区解冻后;(7)
停用超过一个月的
,在重新投入使用之前。故本题答案为“A、D、E”。
大家正在搜
脚手架停工多少时间可以拆除
脚手架验收合格多长时间再次
脚手架重新验收条件
脚手架验收标准2023最新版
钢管架验收规范及标准
停工超过几个月必须对脚手架
内支撑脚手架搭设验收标准
活动脚手架验收要求
外脚手架超过工期如何补偿
相关问题
脚手架停用超过几个月要进行验收
脚手架复工后需要进行二次验收吗规定
停用两个月后 重新开工时 对脚手架检查验收,这句话为什么错?...
脚手架在哪些规定时间进行检查验收
脚手架在哪些规定时间进行检查验收 验收合格方能使用
哪个能说一下脚手架什么时候验收?应该注意什么
脚手架在什么情况下需要验收
附着式升降脚手架多长时间验收一次