三相四线空开一接零线就跳闸怎么回事

三相四线空开一接零线就跳闸怎么回事

  用的不是三相四线空开而是三相四线漏电保护器。且零线对接地有电流。

  漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。很多漏电保护器兼有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的缺相、过载和短路。亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  漏电保护器,国际电工委员会(IEC)的推荐名称为剩余电流保护器。指在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。

  在这里,剩余电流是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,,使主电路进出线中的电流大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。

  简单的说就是漏电保护器判断是否漏电的依据为:

    单相供电:相线和中线电流相等;

    三相供电:三相电流相等;

    三相四线:三相电流之和与中线电流相等。

  从剩余电流产生的条件可以看出:

    漏电保护器后面中线不能接地;

    漏电保护器前面的原因导致的中线电压不为零不影响漏电保护器工作;

    三相漏电保护器只能用在三相电流相等的场合;

    三相四线漏电保护器允许三相电流不均衡;

    三相四线漏电保护器在不接中线的情况下,可以用于三相电机等三相均衡用电的设备,包括三相四线供电的均衡用电设备上,区别在于接零线时允许存在三相电流不均衡(没有缺相保护);对于三相用电不均衡的情况,则必须将中线接上。

  三相四线漏电保护器在不接中线的情况下,只要三相电流均衡就不会跳闸。接上中线后,三相电流之和与中线电流必须相等才不会跳闸。如果中线对地有电流,这时三相电流之和与中线电流就不等,这时漏电保护器就会跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-25
你想错了.
对于三相四线漏电开关的动作原理是:三相火线分别感应负载电流的和应等于零线上的负载电流,否则因电流不平衡而会跳闸.

无论你是接三相电机也好,或是用一火线,一零线的220V也好,都要求电流的流出和流入这个回路的电流相等,才不会动作.
你说的你用过了开关的火线流出了电流,但没有电流流入开关.(电流经过零线从开关外流走了.)那漏电开关因为电流不平衡而跳闸.
第2个回答  2016-09-25
一接零线就跳闸应该是零线与地线搞反了或三相四线空开是带漏电保护的,开关后的线路有漏电现象造成的。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-03-31

用的不是三相四线空开而是三相四线漏电保护器。且零线对接地有电流。

三相交流电机的电枢有三组线圈,其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法。

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线,这三条线叫相线或火线,这种联接方法叫星形联接法。

发电机的这种向外输电方法构成三相四线制。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。

本回答被网友采纳
第4个回答  2017-08-27
三相四线漏电开关,当没有负荷时一接上零就跳闸。是什么原因
相似回答