钢筋混凝土梁与型钢混凝土柱的节点连接问题

与正方体柱子斜交的“斜梁”,它的纵向钢筋正对着柱型钢的翼缘,由于12SG904-1及规范上有说“节点处梁内纵筋不宜穿过柱内型钢翼缘”,但是不穿的话,如果采用弯锚平直段的锚固长度又不够,现场梁纵筋直接伸至柱型钢的翼缘后弯锚。能将梁纵向钢筋直接弯折到另一个方向避开柱型钢翼缘来满足平直段长度吗??我应该如何处理锚固不足的问题,求大神指点!

总的原则,请结构书面确认。
1、“节点处梁内纵筋不宜穿过柱内型钢翼缘”
不宜穿过,实在没有办法,也只好穿过了
2、在翼缘贴加强板。然后开孔,钢筋穿过翼缘和加强板。
3、梁纵筋弯锚,对受力不太好。没有办法时,也可以考虑。追问

非常感谢!不过如果不穿柱型钢翼缘的话,能否将梁纵筋在柱内范围那段在水平方向弯折从而达到锚固要求?如果可以,有什么条件?要满足什么要求?

追答

有图没有?

追问

你好,这张图是我自己画的上部一排钢筋的布置图,如图中红色的线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考