80kv|A的变压器,最大承受负载是多少KW。最大电流是多少,谢谢

如果加上四台电炉总功率在70KW的话,那么使用之于80KW|A的变压器是否合理
从那里看出变压器的功率因数呢
如果电炉已经采用可控硅整流的话,是不是只要不同时启动。所有机械就都能正常工作。谢谢

80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右。但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-09
变压器只能说最大输出容量为80KVA。不能说KW。最大电流115A。
四台电阻炉最大电流也几乎和变压器额定输出电流相等。
原则上讲,这个时候变压器额定负载工作。功率因数比较高。
但一般这些场合你要对四台电炉做一定的调整,尽可能避免同时启动,这样对于变压器的寿命有很大帮助。
或者说对电炉做功率调节。这样,既不用对变压器扩容,也可以满足生产需要。
第2个回答  2010-12-11
四台电炉70KW大概配个100KVA的变压器正合适,前提是变压器容量足。80KVA的变压器带电炉短时间可以,或者电炉不是长时间工作80KVA的变压器也可以用,但不怎么保险,时间长了变压器绝缘老化快。
第3个回答  2010-12-09
120A左右
第4个回答  2010-12-09
看变压器的功率因数。