三菱PLC公共端COM的问题

三菱公共端是低电平还是高电平?我用的是MT型的!我用NPN光电三线信号输入,我这样理解NPN的输出信号是低电平相当于0V/所以公共端要接负24V对吗?还是正24V

公共端接0V,如果使用外部电源供电,这个0V跟供电电源的0V是同一个,需要接在一起,也就是COM需要接供电电源的0V.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-08
公共端可接正极,也可接负极,但看你所设定PLC需要输入正电压还是负电压
第2个回答  2010-12-09
输入端是0V还是24V,视情况而定,一般输入为0V低电平信号,COM就接0V.
你的情况,把输入端COM和PLC自身带直流电源0V以及外部直流电源的0V全部接在一起,光电SENSOR红线接24V蓝线接0V黑线接至相应输入点即可。
第3个回答  2010-12-11
三线的传感器是这样接线的
NPN型接线;24V接继电器+,继电器-连接近开关黑线,
接近开关 蓝线0V 棕线24V
PNP型接线;0V接继电器-,继电器+连接近开关黑线,
接近开关 蓝线0V 棕线24V
相似回答