560KVA变压器功率因数0.33需用多少容量的电容补偿柜

变压器近乎空载高压侧显示功率因数0.33,在在400V的低压侧加装电容补偿柜能否解决功率因数低的问题

补偿的容量的计算方法如下:首先需要计算有功。P=560*0.33=185KW
,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0.92,
补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar
二者相减即为需要补偿的量:528-78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
  首先需要计算有功。P=560*0.33=185KW ,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0.92,
    补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar 二者相减即为需要补偿的量:528-78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。
  无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
第2个回答  2010-12-17
你的功率因数太低,一方面可能是负载小,另一方面可能是感性负载太大,这要根据你的具体情况来配备电容器容量,你可以联系上海宙康电气,他家的工程师会帮你选择电容器容量及串联电抗器的参数。
第3个回答  2010-12-09
一般取用电设备总功率的30%到40%进行补偿
第4个回答  2010-12-09
这个你可参考这里:http://www.xykk8899.com/index51.html
补偿电容的选择。
相似回答