PLC模块 继电器输出 和 开关量输出 的区别

6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器
6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量

6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器

它们的区别在哪里?

继电器输出型:端口内部是一个继电器触点,输出控制线路不受电压以及极性限制,可以是24VDC,也可以是220VAC。输出驱动电流比较大。缺点是输出通断转换较慢,寿命短
开关量输出型:端口内部是一个晶体管,输出控制线路要求是24VDC以下的直流电压,并且要区分极性,输出电流一般在0.5A以下,但输出通断转换速度快,寿命要比继电器输出长。追问

那外接中间继电器用哪种?开关量?

追答

如果你的控制线路是24VDC那两种都可以。如果是220VAC就只能用继电器输出型了

追问

控制电路是220V的,但中间继电器是RU4S-DC24的

追答

如果一定要中间继电器那两种都可以,只是只能用24VDC了。如果输出电流不是很大你可以不用中间继电器,直接用继电器输出型的。这样线路会更简单。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-07
两者都有加隔离,只是继电器工作时负载电流可以大些,但工作频率不能太高,而开关量输出时电流较小,但工作频率可以很高,具体要由负载工作来定,实际使用中建议使用开关量的,需要使用大功率负载时再外加继电器,这样可以提高设备的可靠性
第2个回答  2014-03-07
继电器输出是模块通道上增加了继电器来隔离现场设备与模块电路之间 起到安全保护作用,开关量就是普通的开闭点输出。
第3个回答  2014-03-07
继电器是线圈上电,触点闭合的输出。另一种输出是晶体管的电子开关输出。如果开出要非常频繁通断,建议使用晶体管开出