请问什么是框架断路器?

如题所述

断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
组成一个固定式
框架式断路器
主要有:断路器本体,
脱扣
单元,附件组成。
组成一个抽出式框架式断路器主要有:断路器本体,移动部分,固定部分,脱扣单元,附件组成。

民用建筑设计

低压断路器
主要用于线路的过载、短路、
过电流

失压
、欠压、接地、漏电、
双电源
自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守
低压电器
设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件:
1)
断路器的额定电压不应小于线路额定电压;
2)
断路器
额定电流
与过流
脱扣器

额定电流
不小于线路的
计算电流

3)
断路器的额定短路
分断能力
不小于线路中最大
短路电流

4)
选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;
5)
断路器
欠压脱扣器
额定电压等于线路额定电压;
6)
当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;
7)
断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与
熔断器
的选择性配合。
(1)
断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的
瞬时脱扣器
动作值,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小,使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的
脱扣器

(2)
限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时
脱扣
器整定值时,将会在数毫秒内脱扣,故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。
(3)
具有短延时的断路器,当其时限整定在最大延时时,其通断能力下降,因此,在选择性保护回路中,考虑选择断路器的短延时通断能力应满足要求。
(4)
还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的
动作特性
时间曲线不应相交,短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。
(5)
断路器与
熔断器
配合使用时应考虑上下级的配合,应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下,具有保护选择性。
(6)
断路器作
配电线路
的保护时,宜选用带长延时动作过流
脱扣器
的断路器,当线路末端发生单相接地短路时,短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流
脱扣

整定电流
的1.5
倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-22

框架式断路器的使用方法及符号含义

相似回答