66问答网
所有问题
变电站失去站用变后果
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-30
失去操作电源。站用电是变电站操作、监控、通信的保证,特别是没有蓄电池的变电站,站用电的地位更显重要,失去站用电会导致失去操作电源、失去通信调度电源等问题。变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n92pxU9U9U2Ui922U9x.html
相似回答
站用
变压器不投会有什么
后果
答:
要看你是什么站?如果是变电站呢
可能你的隔离道闸的电动机构就动不了了
时间长了 直流系统电量耗尽了 你的站也就瘫痪了 失去了保护 失去了监控 如果是发电站 那就危险了 失去了动力电源
意味着你的站内所有需要动力电源的装备全部瘫痪
,小者损失部分财产 大者你的整个...
变电站站用变
A相熔断对保护有何影响
答:
太笼统吧,主要看负荷性质。如全站最重要的直流装置是否会失电,
造成直流装置自身保护跳闸,以致蓄电池组容量下降,导致主设备继电保护无工作电源或工作电源电压下降等
;需三相电源工作的冷却风机停运,主设备温度升高等等;...。
站用变
在
变电站
中的作用是什么?站用变定期轮换的目的是什么?
答:
1.提供
变电站
内的生活、生产用电。2.为变电站内的设备提供交流电,如保护屏、高压开关柜内的储能电机、SF6开关储能、主变有载调机构等,需要操作电源的。3.为直流系统充电。定期轮换的目的是防止长期不用容易受潮,如果运行中的损坏,备用的根本用不了,另外如果试验检修就可以调整使用备用
站用变
。消弧...
变电站
ups电源
失去
的危害
答:
UPS就是为变电站一些交流用电设施提供不间断电源的,一旦UPS失去,
那么这些交流用电设备就失去了第二路备用保障,交流系统出现停电的机会还是有的
,一旦变电站失去交流,那么很多系统就无法运行,例如监控系统主机就会失去电源,那么变电站会失去监控。有UPS在至少可以让你有足够时间去处理一些事情 ...
变电站
直流系统的切换过程造成断电有什么
后果
答:
危害很大、首先
变电站
内的所有保护装置都是直流供电,那么本站所有继电保护装置、测控装置、远动装置、PDH通道都将失电重启,在装置重启过程中,本站所有保护全部停了,如果此时发生故障,只能靠上一级保护动作,增加动作时间及停电范围。最后、现在线路保护基本都用光纤差动保护,本站失电。对侧变电站全部...
事故预想:35kV
变电站
,
站用变
着火了有什么现象?(没有断路器只有隔离开关...
答:
如果本级开关没有跳闸,一般会顶开上级开关。
大家正在搜
变电站主变
变电站与变压器
110kv变电站主变容量
失去原则造成的后果
失去父母的后果
失去森林的后果
失去诚信的后果及影响
法律失去强制会引发什么后果
失去一个蛋的后果