箱式变电站的保养检测包含的内容有哪些?祥泰电气

如题所述

我司整理了一些箱式变电站保养检测相关内容,如下所示:
1.箱式变电站在安装完毕或维修后,投运前应进行一定的检测和试验。
2.变电站内是否清洁,操作机构是否灵活,主要电器的通断是否灵活可靠,电器辅助触头的通断是否可靠准确,表计及继电器动作是否准确无误。
3.仪表及互感器的变比及接线极性是否正确,所有电器安装螺母是否拧紧,安装是否牢固可靠,母线连接是否良好,其支持绝缘子则夹持件是否安装可靠。
4.电器的整定值是否符合要求,熔断器熔心规格是否正确,主电路及辅助电路的接点是否符合电气原理图要求等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-17
有关箱式变电站的保养检测包含的内容下面是重庆祥泰电气分析的几点:
1、在进行保养箱式变电站操作之前要断电,但在停电之前,提前通知用户,做好停电前的准备工作,配齐相对应的工具,以免在维修中出现无工具可用的情况。
2、在保养前,分工保养要明确,实行分段保养,先保养保安负荷段;停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电的空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位置,拆开蓄电池正、负极线,拴标示牌,以防发电机发送电。
3、箱式变电站内所有设备都逐一检查和维修后,把保养期间拆除的装置,相对应的安装清楚,检查完毕后,确认无误后,可保持供电流通。
第2个回答  2019-09-16
有关箱式变电站正常使用的环境要求下面是重庆祥泰电气分析的几点:
1、海拔高度:1000m及以下。
2、环境温度:-25℃~+40℃。
3、风速:不超过35m/s。
4、空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。
5、地震水平加速度:不大于0.4m/s,垂直加速度:不大于0.2m/s。
6、使用地点:不应有导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品。
7、安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。本回答被网友采纳