消防水泵控制线路 接触器的问题

黑色的接触器下端主触头为什么要串接?能给个接线图最好

是星三角启动用的   目的是减小启动电流,启动后自动切除

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
1、880W4A的水泵属于小功率设备,而且不是频繁启动的,所以,完全可以用刀闸开关直接控制,是符合规范的,尽管放心使用。接触器是用于几个千瓦以上的频繁起停的设备的。
2、用一个时间继电器可以实现你的控制,但是,它需要按钮和接触器或中间继电器来配合,稍微麻烦,建议你使用洗衣机的机械定时开关,这种开关只需顺时针一拧,它就开始计时了,然后自动回转,到原点后自动关断,很简单,而且不贵,在电气元器件市场都能买到。
第2个回答  2011-05-19
星三角降压启动原理
--------------------------------------------------------------------------------

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之.
在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

网上的资料很多!