万用表怎么测防火阀常开常闭点?

如题所述

用万用表测电阻档量开关正常状态(不通电)下电阻无穷大是常开,电阻为零是常闭。
如果排烟风机兼做平时通风用,就是常开,如果是反之,就是常闭。要看这个防火阀的目的和作用是做什么了,如果是内走道排烟,排烟口是常闭的多叶排烟口,风机入口处防火阀主要是为了超过280℃时连锁关闭风机,常开的可能会更合适些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-19
楼顶排烟机口的防火阀是常开;消防排风系统中280度防火阀是常开;楼层内排风口内的是280度的防火阀是常闭;如果想弄的非常明白 ,建议你去买本防排烟系统的图集,各种防火阀都写的很明白
第2个回答  2019-12-19
万用表打到通断测量档,防火阀不动作时,常开点是不通的,常闭点是通的,当阀门动作时,常开点通,常闭点不通。
第3个回答  2019-12-19
1、安装在空调、通风管上的,70度以下是常开 2、安装在排烟管道上,叫排烟防火阀,280度下常开 3、区别在实际过程中是否开闭,一是送风看是否有风通过,或看消防控制室的信号显示。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-12-19
应该是测量电流吧,不过不是很好用吧,一般防火阀的常来常闭都是应该反馈到消防控制室控制台的。