三相不平衡时零线为什么会带电

最好能详细点的说明。

三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0,零线就是为了保证3相平衡而使用的,假设3相中只有1相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。

因为三相电相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是三相平衡中性点电压刚好为0,不平衡时三项复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。

扩展资料

由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。

参考资料来源:百度百科-三相不平衡

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0,零线就是为了保证3相平衡而使用的,假设3相中只有1相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。w相多出1组10KW的纯阻性负载,零线也就承受这10KW负载的电流了,其他的都抵消了,所以10/0.22=45.45A

回答问题补充:
1、零线有电流时,零线上是否会有电压?
当然会有电压,但是很小,你看看公式(R*I=U)导线的电阻是很小的,所以电压怎么也不会太高!
2、若有电压,那三相对零线的电压是否还能保持220V?
应有电压-零线电压=实际电压
(上面已说过零线电压很小,所以影响不大,但是一定会有影响的)本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-05-18
因为三相电相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是三相平衡中性点电压刚好为0,不平衡时三项复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。
第3个回答  2011-05-18
这是由于零线不牢固或者零线过小造成的,建议检查零线。
相似回答