什么是定时限过继电保护,什么是反时限过流继电保护?

如题所述

    定时限过流继电保护:时限值固定,在电流达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作。
    反时限过流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。

    限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为保护时间是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间的,比如当过电流产生后经0.6秒保护动作。区别就是时间上的设定不同。顺便提一下,定时限过流保护的时间也是可以设定为0秒

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-06
1.什么是定时限过电流保护?
定时限过电流保护是工厂配电线路的保护电路之一。
工作原理为:电力线路发生相间短路的特征是线路中的电流突然增大,电压突然下降。利用电流突然增大这一特征,当电流超过规定值时引起电流继电器动作而形成的保护,就是线路的过电流保护。但工厂配电线路一般都不太长,因此,线路各点的短路电流区别不是太大,难以用继电器动作电流的大小来保证切断线路的正确性。为了保证选择性的要求,工厂在由变压器到用电器末端,即厂部、车间、工段、生产线,各保护装置中都设有时间继电器,分别给各线段保护装置确定的动作时间逐步减少,可以有效地选择先切除线路上靠近发生相间短路故障点上游的保护装置。
即定时限过流保护就是选择性是由各个保护装置具有不同的延时动作时间来保证的工厂配电线路的保护电路
2.什么是反时限过电流保护?
反时限过电流保护也是工厂配电线路的保护电路之一。
工作原理为:当线路因某种原因引起过电流时,继电器的感应部分动作,其触点的动作时间不是固定数,而是根据电流强度来决定的,即电流的强度越大,动作时间越短,反之,电流的强度越小,动作时间越长。这就是反时限过电流保护。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-08
定时限过流继电保护:时限值固定,在电流达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作。

反时限过流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护
动作的时间越短,反应速度越快。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-05-13
过电流保护通常是指其启动电流按照躲开最大负荷电流来整定的保护,当电流的幅值超过最大负荷电流值时启动。
过电流保护有两种:一种是保护启动后出口动作时间是固定的整定时间,称为定时限过电流保护:
另一种是出口动作时间于过电流的倍数有关,电流越大,出口动作越快,称为反时限过电流保护。追问

当触电者呼吸停止心脏不跳动时,如果没有其他〈 〉外伤,只能认为是〈 〉,应采取必要措施迅速抢救。

相似回答