发电机的励磁调节器所检测到的机端电压与实际值误差较大时,怎么处理?

如题所述

励磁调节器检测到的机端电压是从发电机出口PT那里来的,励磁调节器机端电压主要包括分为直流采样法和交流采样法
直流采样法是把发电机出口PT100电压通过小变压器降到10V左右,在用三相整流变、阻容滤波变为直流,然后采集显示。该回路任意故障都会导致机端电压与实际值误差较大,例如断线、整流二极管故障、电阻值变化、电容漏电等
交流采样法把发电机出口PT100电压通过小变压器降到几V左右,直接用ADC采集,然后计算出电压大小并显示。如果ADC的基准回路出故障会导致机端电压与实际值误差较大。
一般 微机励磁调节器有关于机端电压测量系数的设置数据,修改该数据,可调小误差。
如果有励磁具体型号,就能进一步分析了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-07
-=io
_)ik[-
Ju 'l,';,k[p,mojmknobni
第2个回答  2011-05-08
你所说的实际值是从哪里得到的?励磁调节器检测到的机端电压是从发电机出口PT那里来的,要是与你所说的实际值误差大,要看是你的PT的问题还是你说的实际值的问题。
你的发电机现在要是在并网状态,拿万用表在励磁调节器屏后面测量PT过来的电压是不是符合设计,一般线电压是100V,这个要是有问题要检查出口PT保险是否烧掉。