发电机的励磁调节器所检测到的机端电压与实际值误差较大时,怎么处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-09
励磁调节器检测到的机端电压是从发电机出口PT那里来的,励磁调节器机端电压主要包括分为直流采样法和交流采样法
直流采样法是把发电机出口PT100电压通过小变压器降到10V左右,在用三相整流变、阻容滤波变为直流,然后采集显示。该回路任意故障都会导致机端电压与实际值误差较大,例如断线、整流二极管故障、电阻值变化、电容漏电等
交流采样法把发电机出口PT100电压通过小变压器降到几V左右,直接用ADC采集,然后计算出电压大小并显示。如果ADC的基准回路出故障会导致机端电压与实际值误差较大。
一般 微机励磁调节器有关于机端电压测量系数的设置数据,修改该数据,可调小误差。
如果有励磁具体型号,就能进一步分析了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n2px9viUU.html
其他回答
第1个回答 2011-05-07
-=io
_)ik[-
Ju 'l,';,k[p,mojmknobni
第2个回答 2011-05-08
你所说的实际值是从哪里得到的?励磁调节器检测到的机端电压是从发电机出口PT那里来的,要是与你所说的实际值误差大,要看是你的PT的问题还是你说的实际值的问题。
你的发电机现在要是在并网状态,拿万用表在励磁调节器屏后面测量PT过来的电压是不是符合设计,一般线电压是100V,这个要是有问题要检查出口PT保险是否烧掉。
相似回答
发电机的励磁调节器所检测到的机端电压与实际值误差较大时,怎么
...
答:
交流采样法把发电机出口PT100电压通过小变压器降到几V左右,直接用ADC采集,然后计算出电压大小并显示
。如果ADC的基准回路出故障会导致机端电压与实际值误差较大。一般 微机励磁调节器有关于机端电压测量系数的设置数据,
修改该数据,可调小误差
。如果有励磁具体型号,就能进一步分析了。
发电机励磁
系统的几种故障
处理
答:
将励磁调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增加励磁调节器电压参考值
,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。 (3)故障处理: 本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够...
发电机励磁调节器的
调节方式都有什么?
答:
由于自动运行方式的电压整定范围有限,在机组安装、检修或事故跳闸后进行发电机升压试验时,
通常用手动方式来调整发电机的励磁从而调节机端电压或发电机的无功
,这样调情较为平稳,调整范围可以很宽。1、三机系统运行方式与两套调节器互为备用的远行方式相比,采用三机系统的主要目的是通过增加硬件投资来进一...
发电机零起升压
时,发电机
定子顺时升到7.8kv的原因?
答:
AVR的初励设置有问题,需检查软件设置 发电机转子有剩磁,
需人为拉开一次磁场开关通过AVR进行一次灭磁
第1种可能性较大 如果是励磁投入后在升压过程中瞬时升到8.7kV则可能问题为:AVR的调压步进太大,需检查软件设置 输入AVR的机端电压PT或PT一、二次回路有问题,AVR检测到的机端电压小于实际值 ...
交流
发电机
机器
调节器
常见故障和排除方法
答:
用12V电源给交流
发电机励磁
后,断开励磁电源,实行空载,此时自励电压在2OV以上。但装车后再测试时,交流发电机又无电流输出。断开交流发电机F接柱接线,用其端头划试,有轻微火花,但把铁片放在后端盖处试磁时无吸力,再用试灯检查,试灯发亮,表示
调节器
F接柱输出线有电。把交流发电机F接柱与调节...
发电机励磁
系统的几种故障
处理
答:
振荡、失磁跳闸。4)运行人员误调整,如
调节器
运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护励磁碳刷方法不当等。当
发电机
失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁
机组的励磁
电流,以提高系统
电压和
稳定能力。