把电表下面的闸刀拉开后,用电笔测量房子里的插座,两边都亮灯,两边都是火线。

把电表下面的闸刀拉开后,用电笔测量房子里的插座,两边都亮灯,两边都是火线。
把电表下面的闸刀拉开后,用电笔测量房子里的插座,两边都亮灯,两边都是火线。

现象:1、未拉开电表下面的闸刀前,室内电器正常。电灯亮电视开。用电笔测量插座两极,一边亮灯是火线(相线),一边不亮是零钱。
2把电表下面的闸刀拉开后,用电笔测量房子里的插座,两边都亮灯,两边都是火线。
3把闸刀再合上,……恢复正常使用状态。

注:此电表是和别的两块电表并排排在一起的。然后都是用线管进入室内。里面的接线不清楚。
查找资料,这种情况有人说是感应。但是经我用手亲身接触,电压还是可以强的。
还有一种说法是室内的零线的如照明的零钱接到别的如电表A上的,而其他如电视的零线支接到电表B上。

不是很明白。愿闻其详。绘图更好。

看了你叙述的情况,可能的原因:一是你家的闸刀坏了不能彻底切断电源。二是在闸刀下边有火线与你家的火线搭接在一起了。对于第一种情况可以把闸刀拉开,把闸刀下边的电线拆掉(注意安全),用电笔试一下闸刀下边是否还亮(是闸刀下边不是闸刀下边的电线),如亮就换闸刀。对于第二种情况,如果把闸刀下边的电线拆掉用电笔试测闸刀下边的电线是否还亮,如亮就是在闸刀下边有火线与你家的火线搭接在一起了,那就需要进一步检查到底是哪里连在一起了,查出后把搭接处分开就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-06
可能是火线没有经过闸刀开关直接连在火线上了,中性线(零线)是通过闸刀开关,检查接线!本回答被网友采纳
第2个回答  2014-10-20
这种情况应该是只切断了零线。
如果是单刀的开关,就是错把零线接在开关上,火线不受控制。
如果闸刀开关是双刀的。应该同时切断火线和零线,可能是闸刀后面的电路在某处与火线连通了。
第3个回答  2014-10-09
闸刀上端是一火一零,那么下端零线虚接;检查闸刀接线是否错误,或者跨接火线接到闸刀下端,处理方法:拆掉闸刀下端所有接线,逐一验明火线来源判断是否有错及时处理,清理火,零氧化层,重新接线牢靠。
再有就是闸刀控制的是零线,这是严重违规操作。
第4个回答  2014-10-08
如果是单匹空气开关直接测量空气开关上面的点看亮灯不?不亮灯就是电表的零火线接反了。亮灯就要实地检查了。根据你说的情况应该是电表的零火线接反了。追问

是用的两极闸刀。……直接在电表的进火进零处开断了它们。这样的话正常应该什么都没有的。除非是线管里有其他的接法。

相似回答