请问铜线的安全载流量是如何计算?其公式是?

如题所述

十下五,百上二,25 35四三界,意思是16以下的线乘以5,100以上的线乘以2就是单条电线在空气中的载流,算出来是铝线,铜的的话算上一级,比如4的线用6*5=30A,穿管和多条的话打8折和9折,4平方的铜30A*0.72=21.6A,
还有个要注意的问题是看你的负载是阻性还是感性,如果是感性的尽量流多点的空间,启动电流比较大,为了安全和以后扩容,一般都用到导线安全载流的8成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-13
铜线的截流:
已知设备功率,可根据公式P=1.732UI*0.8 求出电流,再选合适的铜线。
一般铜线安全载流是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
望采纳,谢谢追问

谢谢

追答

能采纳么?谢谢

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-15
公式我就忘记了,但我可以告诉你,工厂的用电一般都采用一平方横截面积能过的电流为2A,因为线路比较长;如果是短的话可以取4到5A。但同样会受环境因素影响。
相似回答