我有一个日本的水泵,是110V 50W的我想用在220V的市电上,麻烦各位行家说说如何让电机适合市电,单独买变压器就不用说了,这个我知道,还有其他方法吗?

一、电机是感性负载,其电阻特性基本体现为感抗,而电阻是纯阻抗,感抗和阻抗存在相位差。采取串电阻的办法是行不通的。 二、电机在启动和运行状态,体现的感抗是变化的。如果串电阻,轻者烧毁电阻,重者损坏电机,甚至有可能造成更严重的后果。 三、从经济性角度考虑,串电阻的办法非常不合适! 如果楼主坚决不采用变压器降压,也可以采用电容降压的办法,电容本身基本上不消耗电功率,但因为是非隔离电源,存在一定的安全隐患! 而且电容降压不适合动态负载(电机在开机时恰好就是动态负载)。 好在电机的负载变化是有规律的,要想解决动态负载的问题也是有办法的。 根据电机的工作电流和电容的容抗,计算得到电容的容量(假设为C1)。再根据电机的启动电流和电容的容抗计算得到另一个电容的容量(假设为C2)。 设计一个自动切换电路,在电机启动时将C2接入电机回路;在启动结束后,切换到电容C1。 是不是很麻烦? 所以,最简单、最有效、最可靠、最经济的做法就是采用220V/110V变压器。 补充答案: 楼主说的抽头太多是次级绕组吧? 将初级绕组接在220V上(此时千万注意所有次级绕组抽头的绝缘),用外用表挨个测量次级绕组抽头,从中找出电压为110V的一组。将电机接在该组抽头上,电机就可以正常工作了。