我想用1路模拟量输出控制2台变频器运行 或者4台 ,怎么控制呢?

这2台不会同时运行,PLC欧姆龙CP1HXDA40 富士变频器
1,采用电压信号把两条变频器并联起来可以吗用0-10V,变频器输入阻抗22千欧姆
要是用此方法我要注意什么 。这么用有问题吗?
2.用电流信号串联行吗

你说的两种方法都不好。电压并联时,变频器输入内阻变小,不知道PLC的输出模块功率够不够,如不够,会把输出电压拉低,也增加了输出模块的负荷,万一有一路短路的话,两台变频器都开不了。电流信号串联就更不好了,串联内阻加大一倍,模块输出最大信号时,可能也达不到20mA。
最好的办法是采用一分二的直流隔离分配器(有源单入双出),一路输入,两路输出,它们之间相互隔离,输入和输出3路信号类型可选,几乎适合所有信号类型,还可以用户特定参数。而且因为相互隔离,还解决了各信号之间的干扰问题。供电电源DC24V和AC220V可选。
价格大约在800左右
一入四出的也有,只是价格方面比一入二出的高一点。追问

你有QQ号码 要不加我也行 951583061 交个朋友 互相学习一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考