变压器对地不平衡

新安装一台380V/220V 380V/110V变压器各一台 地线共用。 380/220V变压器工作为角角工作。零线未接任何线路。 380/110V工作方式为 角/星。零地是通的。现发现以下问题。
1。380/110V变压器 相对零 对地是平衡的
2。380/220V变压器,相对零是平衡的
3。380/220V变压器,相对地线极其不平衡 106V 126V 185V
4。380/220V变压器,地对零 有60V
请问这是什么问题 为什么220V变压器对地不平衡。有何改正措施?
现在问题是,380/220V变压器 零线未与地线连接, 空载下三相对地严重不平衡。但三相对零是平衡的。
380/110V变压器零地连接,三相对地 对零是平衡的
而且,变压器地线专门有外地网。
能否 两台变压器地线 零线全部连接起来,因为110V零线有回路电流,直接两台变压器零地连接是否会有问题?零地连接中间是否需要加消耗电阻?如需要要加,请问60V的 电位差需加多大电阻? 请熟悉的教下,谢谢

这个变压器是380/220和380/190的,接线方式都是Dyn11只是220的没用到零线,只用到地线,但零线和地线没用对接多以火线对地不平衡,零线对地有电压差,190V那台接了就没有这样的问题,所以这个问题的解决就是你也按190V那台变压器一样把220V的变压器零线和地线对接起来就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-03
角/Y联接方式的中性点接了地,三相电压平衡时,对地电压也就平衡;角/角联接方式没有中性线,相线与大地构成电容关系,导线越长,电容量相对越大,所以,各相线对零线、地线的电压不相等是与线路的分布电容量不相等有关。
第2个回答  2011-05-03
你没有提及变压器在什么场合下工作,如果在某些特别非民用场合那个220V才可以用角型接法.否则是违反『安全用电规定』的这就是问题所在.你可以实测一下,;并计算一下把380/220v变压器改成星/星工作...最大电流是否合适.合适改过来问题就解决了..我不知你在什么地区,为什么还在沿用零地分开的这么落后的供电系统
第3个回答  2011-05-03
变压器的接法有这么复杂吗???感觉你接的是发电机
第4个回答  2011-05-03
每相都没有220可能是变压器问题可能性比较大,你可以卸掉负载测量一下怎样
相似回答