推荐答案 2011-05-02
欧姆龙有的PLC有,如CPM2A,脉冲0输出完成标志AR1114,脉冲1输出完成标志AR1214,但CPM1A不支持
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n2UUsvxn9.html
其他回答
第1个回答 2011-05-02
没有的
第2个回答 2011-05-02
看辅助继电器的定义
AR
第3个回答 2011-05-03
你要是那它来做普通用的话就是10.00和10.01
要是有模拟量来做的话那就是SPED指令P位(3为BCD码)000-01000,010-01001,
模拟量调节时间你是说模拟量加速时间吗?有个ACC指令
相似回答
欧姆龙
CP1H
PLC脉冲
发出
完成标志
是什么呢?
答:
完成标志
为A392.06。
PLC的
一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入,随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。PLC在程序执行阶段:按用户...
omron脉冲输出完
后有没有个指令给出个完事输出信号啊,我想用这个信号起 ...
答:
有
,有个系统位是脉冲完成位,就是说脉冲发送完成后这个系统位会置on。至于是哪一位,不同型号的PLC是不同的,自个去查你在你那种PLC的操作手册脉冲那一章肯定有的。
欧姆龙
CP1H
PLC脉冲
发出
完成标志
是什么呢?
答:
这个
标志
位是输出中时 OFF
输出完成
ON 一般用它的上升沿触发信号
为什么
欧姆龙plc脉冲输出
不停止
答:
用户需要把当前脉冲数MOV到另外的寄存器中再中断即可停止
。 欧姆龙PLC脉冲输出模式有两种模式,分别是连续模式和独立模式 有连续模式由SPED指令设置输出脉冲频率为0,停止脉冲输出或由动作模式控制INI指令控制脉冲输出停止。独立模式输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止,输出脉冲的数目及脉冲频率分别由...
PLC
控制伺服电机中,当一个轴的
脉冲输出完成
了
会有
什么
标志
?在脉冲输 ...
答:
1) R9013:是初始
脉冲继电器
就是
PLC
由停止模式切换到运行模式的第一个扫描周期 是吸合状态(ON)只有一直保持 断开(OFF)状态 2)R9000到R911每个继电器的作用可以到编程手册中查找(因为这里空间有限没办法一一介绍)3)当第一个
高速脉冲
通道 正在
输出脉冲
时R903A=ON,当脉冲发送完毕后 R903A=OFF ...
欧姆龙plc
编程中A327.03是什么
标志
答:
脉冲
3
输出结束标志
。通过PULS/PLS2指令设定的脉冲量
结束输出
时,该标志位为ON
大家正在搜
欧姆龙CP1E有几个脉冲输出点
欧姆龙CP1H最大输出脉冲
欧姆龙相对脉冲和绝对脉冲
欧姆龙cp1h脉冲输出点
欧姆龙继电器
欧姆龙继电器官网
欧姆龙无触点继电器
欧姆龙继电器使用寿命
欧姆龙中间继电器选型
相关问题
欧姆龙CP1H PLC脉冲发出完成标志是什么呢?
继电器输出的PLC能不能用于输出告诉脉冲
omron plc cp1h怎么判断脉冲输出完毕
欧姆龙PLC. CIO输入输出继电器, 内部辅助继电器和 保...
为什么欧姆龙plc脉冲输出不停止
如何高速脉冲输出在LOGO
三菱PLC中有没有脉冲记数的辅助继电器,脉冲输出完成后自动清...
欧姆龙plc的辅助继电器是哪些