66问答网
所有问题
三相异步电动机在什么情况下可以全压启动,在什么条件必须降压启动?为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-28
一般电动机小于10KW的可以直接启动,对于专用变压器的电动机也可以全压启动,对于要求启动时间、启动转矩的电动机要全压启动;
容量大,空载或者轻载启动,公用变压器,为了保证其他负载的正常工作也是为了保护自身免遭损害所以要进行降压启动!
电动机直接启动对自己危害也是很大的,第一绕组发热,绝缘提前老化,降低使用寿命,第二:突然受力过大,绕组松动或者变形,第三:对自身的其他机械损伤等!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n2U2sUpnx.html
其他回答
第1个回答 2011-05-03
电动机功率在四千瓦以下可以全压启动,因为这时候电动机是Y接的电压为220伏,当电动机的功率大于五千瓦的时候要用星形接法这时候就是线电压为380伏了,可以使用降牙启动,也就是电动机为星接的时候就可以降压启动,Y形就不可以,降压启动是为了减小启动电流,减小变压器的负荷,
第2个回答 2011-05-05
依据电力拖动的教材:电源(变压器)容量在180KV.A以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可采用直接启动。降压启动需要在空载或轻载下启动。
第3个回答 2011-05-04
小于10KW的可以直接启动,大于10KW必须降压启动
相似回答
三相异步电动机全压启动
的特点有哪些?
什么情况下
需要采用
降压启动?
答:
一、全压启动,即直接起动 即在额定电压下起动
。这种方法的起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍。根据规定单台电动机的起动功率,不宜超过配电变压器容量的30%。二、相异步电动机有直接起动和降压起动两种。1)直接起动 即在额定电压下起动。这种方法的起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍。根据规定...
三相异步电动机
的
启动
方法?请问电动机两个接
答:
三相异步电动机
的启动方法主要有直接启动和
降压启动
两种。直接启动也称为
全压启动,
是指
电动机在
启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压,此时产生的启动电流为额定电流的5~7倍。采用这种启动方法时,应尽量缩短电动机的启动时间,启动完毕后应及时切除电源。降压启动是指电动机在启动时通过减小加在电...
电机为什么
要
降压启动?
答:
一般电动机在启动时为了减小启动电流;减少对电网冲击;其启动电压比额定电压低来启动
;
当转速接近额定时切换到额定电压工作
;这个启动过程叫降压启动;一般马达功率超过11KW时就采取降压启动;有时在带轻负载时启动时也用降压启动。问题二:三相异步电动机降压启动的目的是什么?? 三相异步电动机的Y―Δ...
三相异步电动机
有哪几种起动方法?
答:
一、直接起动 直接起动也称为全压起动,是一种最简单的起动方法。起动时
,三相异步电动机
定子绕组直接加额定电压起动。直接起动方式的特点:优点:起动转矩大、起动时间短、操作简单。缺点:起动电流大。对电网冲击较大,会影响电网的稳定性。此种起动方式主要适用于小功率电动机的起动。二、降压起动 降压...
关于
三相异步电动机
的几个问题?
答:
另一个单位就不行了,30KW的潜水泵
必须降压
起动。所以具体问题还要具体考虑。3/我学的时候说是,凡电源变压器额定功率低于180kw,电动机额定功率大于7KW
,三相异步电动机
必须采用
降压启动
。其中绕组接作三角形运行的一般采用星三角启动。4/规定是11KW!但也可以看情况吗 你一个500KVA的变压器下边就一个...
三相异步电动机在什么情况下
应采用
降压启动?
答:
三相异步电动机在
以下
情况下
应采用
降压启动
:绕线式电动机装有集电环和电刷,不经常
启动,
启动力矩不大,可以采用电阻降压启动。对电网影响较小,对大型电动机要求高启动转矩的,可采用 Y-△降压启动。定子绕组为星形接法的鼠笼式电动机直接启动时电流很大,为了避免启动电流过大而引起电源电压波动及配用...
大家正在搜
三相异步电动机在什么条件下应用
三相异步电动机电动机应用条件
三相异步电动机全压启动控制电路
三相异步电动机全压启动
三相异步电动机运行的基本条件为
三相异步电动机并联条件
三相异步电动机反转的条件
三相异步电动机实现正反转的条件是
三相异步电动机降压调速
相关问题
大学理工类都有什么专业
理工学科是什么
理工类专业有哪些
理工科专业包括什么学科 怎么分类
理工科有哪些专业?
理工学科有哪些
理工学科包含哪些?